Koppla värmepannan genom ett relä istället för direkt till termostaten

2

Jag kopplar upp en ny termostat för en gammal panna, och termostaten jag använder behöver en vanlig tråd (Proliphix NT130h - jag ville ha en NT1X0e -serie, som använder PoE och behöver inte C , men de är inte längre tillgänglig).

Systemet använder en Honeywell "aquastat" -kontroller som har en integrerad transformator ansluten till Rh och W , så det går inte att lägga till en gemensam C till den transformatorn (kortfattat vad den här killen gjorde med att ta bort kontrollen enhet och lödning av en tråd på baksidan av brädet).

Så här ser det ut (även om det här är en mycket nyare modell, ser den ungefär lika ut):

Lyckligtvisharjagenextra24VACtransformatorbredvidpannansomjagkananvända(denvartänktattanvändasförattdrivatermostatenförenluftkonditionering,mendenenheteninstalleradesaldrig,baratermostatenochledningarna.JagvetattjagteoretisktkananvändadenhärtransformatornförattdrivatermostatengenomattanslutadentillRcochC.InstallationshandbokennoterardockattCmåstevaraifasmedRh,vilketinteärfalletimininstallationsomharCifasmedRc.

Eftersomjagintetrorattdetkommerattfungeraförattbaraanvändaenendatrådfråntransformatorn(trotsattmanualensäger"i fas", antar jag att det faktiskt betyder "fullständig krets"), jag försöker räkna ut ett annat sätt att göra detta.

Vad jag skulle vilja göra är att koppla upp värmen genom ett relä. På så sätt kan jag skicka ström till termostaten utan att behöva separera Rh och Rc (faktiskt eftersom det inte finns någon AC utan att behöva behöva Rc alls).

När jag tänker på det, när termostaten kräver värme, kommer den att ansluta Rh till W som kommer att ansluta utlösarsidan av reläet, vilket stänger kretsen på värmekabeln som brukade gå till Rh och W .

Jag har två problem:

  • Finns det något speciellt relä som jag behöver, eller kommer jag att hitta något som är konstruerat för lågspänningsarbete?
  • Behöver jag oroa mig för att vardera sidan av reläet inte kommer att ha tillräckligt med belastning på det, vilket möjligen medför kortslutning på någon av transformatorerna?
  • uppsättning Moshe Katz 15.03.2018 21:48

    1 svar

    2

    Jag pratade med en lokal HVAC reparatör, och han sa att det borde fungera, så jag gjorde det, och det fungerar.

    Här ser kretsen ut:

        