Tilläggsskydd för helhusskydd till huvudpanelen

1

Jag vill installera ett Schneider överspänningsskydd vid huvudbrytaren, troligen den här: länk

Viktigasakeriinstruktionernasomjagförsökerlösa:

  • Installeradetsånärapanelensommöjligt(huvudmatning)påpanelen

  • Användentom20A240Vbrytare

  • Ivissajurisdiktioner(jagäriFL)kandupiggybackdenpåenbegagnadbrytaregenomattkoppladenisammahålsombefintligakablar,menannarskanduövervägaattläggatillennybrytare.

  • Minpanelsersåhärut:

    Såminafrågor:

  • Bromsarnapåtoppenär60A,spelardetrollomjaganvänderenavdessa?

  • Omjaggördetkanjagpiggybackdetmedledningarnaiden60A-brytaren?

  • Detserutsomomdetfinnsenextra30A-brytarenärabotten.Serdeträttut?Omsåärfallet,spelardetrollomattdetinteär20Aochattdetinteliggernärmarematningen?

  • Läggerdutillennybrytareidetlägstamöjliga?

  • Närbildpådentommabrytarenochdetaktuellautrymmetlängstner:

    Bakgrund:

    Jag har ett äldre hus som inte har jordbearbetning i hela och jag vill lägga till ett överspänningsskydd. Jag har läst blandad information om huruvida en mark krävs för överspänningsskydd vid varje uttag, och i slutet bestämde att det bara blir lättare att göra det vid huvudbrytaren.

        
    uppsättning Geoff 03.12.2017 19:30

    1 svar

    1

    Först vill jag förlänga min sympati för att du har en ZINSCO-panel. Det är utan tvekan den värsta panelen som någonsin tillverkats förutom en federal panel. Men jag måste säga att det har hållit många elektriker anställda vid utbyte av dessa paneler. Breakersna har en tendens att försvaga och sprida sig över tiden och det leder till att bågar och överhettning på bussen förstör panelen. Jag rekommenderar att du byter ut så snart som möjligt.

    Nu på ditt problem. Överspänningsskyddaren är konstruerad att installeras på en 20A / 2P-brytare. Om du försöker ansluta den till en större brytare skyddar du inte Surge-arrester-kretsen som den är. I kommersiella installationer måste vi installera i linjesäkringar om vi installerar på en större brytare.

    Det är tillåtet att trycka på en annan brytare, men bara om den luften är utformad för att acceptera två ledare . De enda två bostadsbrytare som tillåter det jag känner till är Sq D QO-stil och Cutler Hammer CH-stil och definitivt inte ZINSCO. Så du måste pigtail ledarna av Surge Arrester till en annan krets, koppla sedan den till breaker.

    Att montera Arrester någonstans på panelen efter huvudet har ingen djup effekt på Arresters användning.

    Hoppas det hjälper.

        
    svaret ges 04.12.2017 15:09