Det här är mitt första DIY-elprojekt, så jag letar efter några råd om hur man kan driva följande 3 nya kretsar som jag behöver för ett källarkök som jag bygger:
Jagläserförnärvarande"Canadian Electrical Code, Part 1" som förberedelse för detta DIY-elverk, men det skapar många frågor som jag hoppas att någon med erfarenhet kan hjälpa mig med.
De flesta av mina tak i källaren är drop-ceiling, som täcker utsatta balkar ovanför. Alla befintliga kablar är häftade till bottenytan av bjälkarna, vilket enligt CEC inte är tillåtet längre, så jag kan inte göra det på det sättet, rätt? Jag baserar detta på regel 12-514-b :
391.133Så antar jag att det betyder att mitt enda alternativ är att borra hål genom hela stommen och köra kablarna på så sätt. Detta skapar 2 frågor:
Q1) Vad gör jag när joists har HVAC-kanaler som tar upp mellanslag mellan banden som jag behöver korsa? Jag vet att kablar kräver en minsta separation av 25 mm från värmekanaler, så vad är mina alternativ? Vilken typ av "mekaniskt skydd" behöver jag använda, om jag behöver häfta i botten av bandet?
Q2) Jag har en 3-tråds krets och två 2-trådiga kretsar att köra. Kan de alla köras i samma hål? Jag kan inte hitta någon information i koden om hur många NMD90-kablar som tillåts i ett hophål ...
Därefter är det fråga om hur man driver ledningen över den del av taket som inte är tillgängligt för mig. Det finns en torrväggig, tappad del av taket som sträcker sig längs hela längden av källaren, och det måste jag korsa innan jag kan komma från panelen till sidan av huset där taklocket är. Vilka är mina alternativ för att korsa det där rummet, med tanke på att jag inte kan stödja kabeln varje 1,5m enligt regel 12-510-1-a utan att helt öppna taket?
Jag hittade denna regel om fisketråd:
391.133Så min sista fråga är:
Q3) Förstod jag korrekt att jag helt enkelt kan fiska tråden över obstruktionen utan någon form av ledning? Vad händer om det här rummet innehåller metall HVAC kanaler? Behöver jag använda någon form av ledning då? Är NMD90-tråd ens tillåtet att köras genom ledningar? Vilka är mina alternativ?
Eventuella råd skulle vara mycket uppskattade!
Ett annat alternativ är att köra EMT-ledningen över botten av balkarna. EMT kan användas i ett av två lägen:
som en enkel skyddsskärm för Romex-stilkablarna. I det här fallet överväga större rördiametrar som 3/4 "för en enda kabel eller 1-1 / 4" till 1-1 / 2 "för flera kablar." Rörledningens regler "kräver ganska stort rör när platt Romex är involverade, eftersom det inte kan räknas att vara platt. I det här fallet behöver du inte stållådor i slutet av rörledningen, men slutet av körningen måste skyddas.
som rörledningsmetod, som kräver stålförbindningsfack i båda ändar. I det här fallet kan du dra kablar genom stora ledningar som ovan, men kan i stället göra en skarv inuti kopplingsdosorna till ledningar som är mer lämpliga för ledningsledningen.
EMT-ledningsnätmetoden är ett bra sätt att leda, när du kan göra det. Du behöver ingen jordtråd (EMT är marken) och du kan köra enskilda THHN-typkablar, som också kan vara strängad tråd, för mycket bättre hantering och flexibilitet. Det låter dig transportera så många som 4 kretsar i ett 1/2 "rör.
Om flera kretsar löper ihop i ett rörledning eller helt enkelt sammanfogas för 600 cm eller längre, försäkra att det inte finns mer än 3 kretsar ihop. Men 4 kretsar är tillåtna om alla är # 12 (20A) eller mindre.
Om du någonsin tänker ha 3 eller fler kretsar, gör stållådorna i slutet av rörledningen 4-11 / 16 (120mm) lådor som är 55mm djupa. Det ger enohgh plats för upp till 4 kretsar som är värda av skarvar.