How kan jag hitta en öppen neutral?

5

Mina lampor och utlopp gick ut i mitt hem mitt och även de två försänkta lamporna i min hall precis utanför halvbadet.

Jag tror att det finns två matar, en till hallens ljus och ett till hälften badlampa och utlopp på samma krets. Jag hade en plug-tester läser en öppen neutral men det var inte positivt en öppen neutral som den första gula tändningen, men mycket dämpad.

Jag kollade alla uttag och växlar för lösa kablar etc. men fann ingenting.

Jag drog alla uttag och växlar så att jag hade raka kablar överallt. Med en multimeter kontrollerade jag alla hots genom att peka på svarta och grunder de alla läste 120V. Men när jag kontrollerar något av neutralerna med mätaren - en på het, en på neutral - faller de till nästan ingenting (som .2volts) så jag antog att den öppna neutralen var problemet.

Jag gick till breakerboxen och drog neutralen från baren och testade det svarta som kom ut från brytaren genom att vidröra en sond till svart och sedan till baren och jag läste 120. Så jag antar att brytaren själv är OK .

Men när jag testar den med en sond på den svarta och den andra till den nu fria neutralen, får jag ingenting. Så igen öppna neutrala någonstans i kretsen, eller hur? Jag verkar inte hitta den öppna neutralen någonstans och det gör mig galen. :(

Missar jag något? Kanske en kopplingslåda någonstans?

    
uppsättning captainjohn 15.01.2013 03:37

11 svar

6

Det låter som om du har ett ganska bra handtag av problemet. Dolda kryssrutor finns, men det kan också vara ett misslyckande längs kabeln.

Om du har 100% uteslutet alla kända kryssrutor måste du begränsa den problematiska delen av kabeln och gå jakt mellan med en kabelspårare. Med varje sektion av ledningar (dvs: korsningslådan till nästa korsningslåda) test kabelns kontinuitet. Du ska så småningom hitta de två punkter där felet finns mellan. När du har det här, använd kabelspåraren för att leta efter dolda lådor och andra roliga saker. Ett flexibelt räckvidd kan hjälpa dig att se i studhåligheter. Om det misslyckas kanske du måste öppna väggen för att få en bättre uppfattning om vad som är problemet.

Kontrollera även alla synliga ledningar för nick, oxidation eller annan skada.

Det kommer också en punkt där det blir lättare att bara köra en ny tråd jämfört med att försöka hitta den exakta felplatsen.

Om du hittar problemet, skulle det vara värt att tänka på om det troligen kommer att inträffa någon annanstans och i så fall hur du ska hantera det (byt ut alla ledningar, gör omkopplingar i kryssrutan, etc.).

    
svaret ges 15.01.2013 03:57
4

Kontrollera både de övre och nedre uttagen när du kontrollerar GFI-behållarna. En kan fungera som en kryssruta.

Jag har 1970-talet hemma och en GFI matar två andra uttag, en inuti i masterbadet och en ute. När en arbetare startade sin elektriska såg utomhus, blåste den kretsen och testades med en öppen neutral. Jag hade testat alla inuti badrumsutrymmen och de såg bra ut. Efter att ha kollett vinden för en kryssningslåda hittade jag ingen, så jag gick tillbaka till badrummen. Visas att jag testade alla badrumsuttag men jag kontrollerade inte varje enskilt uttag (2 per låda). Den felaktiga var den främsta utloppet som matade utomhusutloppet och den nedre var den enda som jag kollade och det var okej. Den neutrala matningen utomhusutloppet hade bränt vid badrumsuttaget och bröt den neutrala anslutningen.

    
svaret ges 18.12.2013 02:33
3

När flera vita / neutrala ledningar är bundet i en trådmutter på baksidan av en J-box, ta en stund att dra på varje ledning för att försäkra dig om att ingen lossnar från anslutningen. Detta händer oftare än du vill. En vit / neutral ledning kan bara ligga i trådmuttern, och inte egentligen vara tätt mot de andra.

    
svaret ges 18.10.2015 03:46
2

Om dina uttag är anslutna så att "laddningen" går genom uttaget, kan det hända att du har ett kontinuitetsproblem med en uttag. Du måste kontrollera kontinuiteten hos alla uttag på kretsen om de inte är anslutna till pigtails och istället ha linjen ansluten till en uppsättning skruvar och belastningen ansluten till den andra uppsättningen.

    
svaret ges 15.01.2013 05:35
2

Som andra har nämnt måste du testa kontinuiteten hos varje neutral linje från lådan till slutet av kretsen, och sedan har du enbart rulett en dålig linje, bör du börja kolla uttagen om de bär alla lasten på den framför den.

För att testa kontinuiteten i linjerna behöver du inte ström, bara ett voltimeterverktyg så att du kan stänga av kretsen. Börja vid det första uttaget, ställ in din voltimeter till en låg motståndsinställning och testa neutralen från ledningen till jordledningen. Du borde få en nästan nollläsning som betyder ingen motstånd. Om du antar att din brytare var korrekt installerad, borde Ground and Neutral alltid ha nära nollmotstånd, eftersom Neutral och Ground bars på brytaren bör anslutas.

Om du råkar få 1 eller något märkbart högre antal så betyder det effektivt oändligt motstånd eller att neutralen och marken inte på något sätt är fortlöpande. Det betyder att den neutrala ledningen som du just testat har öppet är öppen från den övergången till den tidigare behållarens last (eller till den neutrala linjen om det här är det första uttaget du testat).

När du har identifierat var kretsen är öppen, ta reda på om det är linjen eller utloppet som laddar den vid den tidigare utloppslådan. För att utesluta den neutrala linjen kan du ansluta tillfälligt från senare utloppslådan, den neutrala linjen från ledningen till marken. Gå nu tillbaka till den tidigare utloppslådan och testa kontinuitet / motstånd från den neutrala linjen du diagnostiserar till marken i samma tråd. Återigen betyder nollmotståndet att linjen är okej, 1 eller något mycket högre tal betyder att den neutrala linjen är dålig.

Om den neutrala linjen fortfarande ser bra ut, trots att du har identifierat pausen, försök att byta ut uttaget. Det kan vara så att själva utloppet gick dåligt.

    
svaret ges 15.01.2013 14:00
2

Starta felsökningen med något nytt fäste, strömbrytare eller uttag på den kretsen. Därefter spåra problemkretsen från huvudlådan utåt och ta bort varje kopplingsplatta och inspektera. Jiggle och vrid anslutningar när du letar efter problem. Det kan lösas bara av några varv här och där.

    
svaret ges 22.10.2014 08:33
1

Pro-lösningen är en trådspårare - en signalgenerator som sänder in i ledningen och en mottagare som kan följa den signalen genom väggen för att se vad den är ansluten till och där den oväntat slutar anslutas. Används en för att upptäcka var min entreprenör av misstag skar iväg genom en ledning som de inte hade märkt ... efter att elektrikeren inte hittade den. (Bra entreprenörer annars, så jag förlåt dem misstaget.)

Jag lånade den uppsättning som jag använde; de är dyra nya men jag får höra att de dyker upp på eBay ganska regelbundet.

(Jag har använt en av kretsbrytarens sökarsats som en fattig mans version av detta, men det är inte lika känsligt och skulle bara berätta var kretsen går, inte var den är avstängd.)

    
svaret ges 18.10.2015 08:41
1

I de två sista stegen i det ursprungliga problemet är de avläsningar som är korrekta; det vill säga vad de borde vara: Hot wire på brytaren till neutralstången = 120v; varm tråd på brytaren till LIFTED neutral tråd = 0v. Om spänningen från den heta ledningen till den lyftade nolledaren är över 0 volt, är det ett jordfel på den lyftade nolledaren. Avläsningarna som tas här visar att de neutrala anslutningarna från verktyget till brytaren är ok; och att neutralen är öppen någonstans i grenkretsen neutral. För att hitta var neutralen är öppen måste du veta hur grenkretsen är ansluten - dvs. daisy chained - starta sedan vid den första uttaget / omkopplaren i linje kontrolllinjen till neutrala (Blk. till Wh.) spänningar. När du kommer till enheten där denna spänning är noll är den öppna mellan den här enheten och den tidigare testade.

    
svaret ges 11.12.2015 18:09
0

Om du har tillgång till vinden ser du för korsningslådor, kontrollera om kabelnötterna är täta. öppen neutral betyder någonstans att en vit tråd inte är ansluten eller har en lös anslutning. även under huset kan det finnas ytterligare kryssrutor för att leta efter.

    
svaret ges 17.01.2013 18:58
0

Jag håller med om att den tuggade tråden är en sannolik anledning. nu någon information som inte är närvarande men är till hjälp består denna krets av följande. brytareanslutning. 1 röd tråd + 1 svart tråd eller bara en svart tråd? panel bussar. 1 vit tråd till den neutrala bussen 1 ledig ledning till markbussen. kabel som lämnar panelen är det 2 ledningar aka vit + svart + bar eller 3 ledningar aka röd + svart + vit + blankt? Om kabeln den här vita tråden du lyfte innehåller en röd en svart och den vita ledningen och en ledig tråd. sätt tillbaka den vita tråden, var du släckte den innan du bränner huset ner. och de två hotsna borde inte gå åt separata brytare, de borde vara anslutna till en tvåpolig brytare med handtagslåda, så båda bytas samtidigt. och stäng av den tills en elektriker har anlitats för att fixa detta korrekt. ingen här vill att någon av medlemmarna ska ha detta händer med dem.

    
svaret ges 16.12.2015 18:39
-1

Om jag förstår ditt felsökningsförfarande, skulle jag tro att du borde ringa ditt verktyg eftersom det verkar att problemet kan vara på linjesidan av serveringsingången. Du kan inte gå fel genom att ringa.

    
svaret ges 16.12.2015 16:47