Varför blir inte mina radiatorer heta?

1

När jag slår på min värme, slår pumpen på pannan på, men rören blir inte heta och radiatorerna gör aldrig heller.

Jag har blöder dem och tror att de är varmvattenbehållare (eftersom det finns en pump), så det är inte en fråga som jag förstår slam.

    
uppsättning user1205577 18.10.2013 01:39

3 svar

3

Vi slutade blöda radiatorerna, pressade upp trycket och bytte ut termoelementet.

Efter allt det upptäckte vi att flames had been shooting out of the front of the boiler and melted half of the valve , förstör elektroniken för pilotljuset.

Vi slutade att byta ut hela pannan, eftersom det var 35 år gammal ändå, men orsaken till frågan var den förstörda ventilen.

    
svaret ges 16.11.2013 17:52
3

Lågt vatten Luftlås eller cirkulator fungerar inte är vanliga problem. Vad är systemets tryck? Ska vara ca 12 kalla 20 heta. Lägg till vatten till system om det är lägre. Du kan ha automatisk matare.
Kontrollera eventuell luftblåsare som kan vara öppen.

    
svaret ges 18.10.2013 04:04
0

För närvarande bor jag hos min morfar, efter 7 år har jag ganska grovt introducerats till begreppet varmvattenuppvärmning via radiatorer som omger källaren, första våningen och andra våningen. Vi har ständigt haft problem med denna typ av uppvärmning, eftersom det är ett daterat system, men här är det jag har kommit att känna igen under de senaste 7 åren med att arbeta med honom för att få lägenheterna och källaren värmas upp.

Risken är att det finns luft i radiatorerna.

Jag skulle kolla alla luftblåsare på radiatorerna i det givna området.

Ta med en liten hink, en gammal trasa / t-shirt och en platt skruvmejsel.

  • Sätt hinken ca 6 tum nedanför blödern och säg 6 tum ut.
  • Sätt en trasa över blöderhålet
  • Skruva av blöderna försiktigt, det öppnar det och vatten ska spy ut, inte allt vägen, precis nog så läcker vatten ut.
  • låt det springa och låt vattnet strömma in i hinken, om det är på en inte så lätt plats För skopan, använd lumpen att sopa upp vattnet som kommer ut.
  • Kontrollera om det är varmt, kontrollera om det sprutar ut initialt eller obestämt.
  • Jag har kommit för att upptäcka att det i början kommer att spotta ut några gånger, vilket indikerar att det fanns vatten i linjen. Låt det springa tills det blir ungefär ljummet, kanske inte, rumstemperatur. Om det aldrig gör, och värmaren är på, kan du isolera problemen.

    Hoppas det hjälper. Skål!

        
    svaret ges 18.10.2013 16:16