Do elektriker ofta / byter ofta färgen på det jordade benet när kablarna byts?

2

En ny kommentar om den här frågan sa att det inte var ovanligt att se att det jordade benet på en omkopplad krets användes som omkopplat ben, det var en del överenskommelse.

Det här är ett skrämmande problem om det är sant.

För mig lärdes detta under den första veckan i arbetet i handeln.

Jag kunde aldrig ha gått igenom en grov inspektion för något sådant här dagen efter en orkan, latrin, på en campingplats i Florida, där han var så full att någon annan skulle köra golfbilen.

Händer detta verkligen ofta?

Jag tog bort mitt svar som talade om NEC 404.2 (B) på grund av kommentarer från en användare som inte trodde att en citering av, vad som är lag, i vissa jurisdiktioner, var relevant för frågan. Argumentet kan göras att detta perspektiv är / var rimligt.

    
uppsättning Some Guy 01.04.2015 20:42

2 svar

3

Inte alla jordade ledare är vita, och inte alla vita ledare är jordade ledare.

Det är inga problem att använda en vit eller grå ledning som en ojordad ledare, så länge ledaren är permanent identifierad.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 200 Use and Identification of Grounded Conductors

200.7 Use of Insulation of a White or Gray Color or with Three Continuous White Stripes.

(C) Circuits of 50 Volts or More. The use of insulation that is white or gray or that has three continuous white or gray stripes for other than a grounded conductor for circuits of 50 volts or more shall be permitted only as in (1) and (2).

(1) If part of a cable assembly that has the insulation permanently reidentified to indicate its use as an ungrounded conductor by marking tape, painting, or other effective means at its termination and at each location where the conductor is visible and accessible. Identification shall encircle the insulation and shall be a color other than white, gray, or green. If used for single-pole, 3-way or 4-way switch loops, the reidentified conductor with white or gray insulation or three continuous white or gray stripes shall be used only for the supply to the switch, but not as a return conductor from the switch to the outlet.

Där är ett problem med att byta jordad ledare, men det är inget problem att byta en vit ledare (så länge den är identifierad).

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 404 Switches

404.2 Switch Connections.

(B) Grounded Conductors. Switches or circuit breakers shall not disconnect the grounded conductor of a circuit.

Exception: A switch or circuit breaker shall be permitted to disconnect a grounded circuit conductor where all circuit conductors are disconnected simultaneously, or where the device is arranged so that the grounded conductor cannot be disconnected until all the ungrounded conductors of the circuit have been disconnected.

Före introduktionen av 404.2 (C) var två trådbrytare slingor vanliga. Eftersom en tvåtrådskabel bara har en svartvitt tråd (och ibland ibland), måste den vita ledningen identifieras och användas som en ojordad ledare.

    
svaret ges 01.04.2015 22:04
0

En strömbrytare ska alltid byta den heta ledaren (NEC 404.2 (B) som du refererade), så jag antar att du pratar om sidan av strömbrytaren som inte elektrifieras när strömbrytaren är avstängd.

I många fall kommer en elektriker inte ha något alternativ i frågan, de kommer att använda ledarna som är tillgängliga. Låt oss säga att du har en strömbrytare som inte har raden att komma in i lådan (kommer in i takfästet till exempel), men det är bara en 14/2 kabel från takboxen till växelboxen (jag vet senaste koden kräver en 14/3 så det finns en dedikerad neutral, men det är en annan historia). I detta fall har de en strömbrytare och en kabel med en svart, vit och bare ledare. Den vita ledaren måste användas för att slutföra kretsen.

I bästa fall skulle elektrikeren sätta ihop svart elektriskt band runt den vita kabeln på båda sidor så att du vet att det är varmt, men det är fortfarande inget fel med att använda den vitfärgade tråden för detta.

Vissa dimmerbrytare jag har köpt har vita, svarta och blå ledningar på dem. Återigen betyder det inte någonting, det är bara ett sätt att identifiera vilken tråd som är på schematisk. Om jag kör runt mitt grannskap, har alla transformatorer 3 svarta ledningar som kommer av dem. Några av dem har vitt band inslaget på dem, några av dem gör det inte. Ingen linjeman kommer bara att anta den ena eller den andra genom att titta på den.

    
svaret ges 01.04.2015 21:23