Ja, terminalen längst ner till höger i bilden är C
.
Här är kopplingsschemat från dokumentationen, som jag markerade i olika färger.
Härärdinledning,somjagmarkerademedsammafärger.
Jag har en äldre ugnen och jag vill lägga till en c-kabel för en smart termostat. För närvarande bakom min termostat har jag röd / svart tråd, men det finns 3 ytterligare ledningar som inte är anslutna.
Vid ugnen är de röda / svarta anslutna (enligt nedan) och de 3 ytterligare ledningarna är lediga.
Från vad jag förstår är C-kabeln 24 volt vanlig. Jag har mätt ugnen som kör / inte kör och hittade en posttransformatortråd som är 24 volt konstant. Kan jag enkelt ansluta en av reservkablarna till denna terminal eller finns det potential för för mycket av en strömdragning som blåser transformatorn?
Röd spoltråd är från termostaten. 24v konstant är den nedre högra svarta ledningen (det här är där jag vill ansluta C-kabeln till)
Läs andra frågor om taggar furnace thermostat electrical thermostat-c-wire renovation Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna