Hämta den här panelen upp till aktuell kod
Medan Harpers lösning får dig de gratis slots du behöver just nu , kan din AHJ insistera på att denna panel tas upp till den nuvarande koden (för tillfället 2014) i din jurisdiktion eftersom du " Om du är installerad / inspekterad före datumet för NEC 2017 i din jurisdiktion, kommer NEC 2014 att gälla.
Vad det här betyder för dig är att flera av dina brytare måste shuffles runt, eftersom köket och tvätten (tvättmaskinen) behöver AFCI-skydd nu under 2014 NEC. I synnerhet istället för vad Harper föreslår:
- Den nuvarande brunnpumpbrytaren behöver bytas ut med ett par THQP115s som går i de yttre halvluckorna där och är handtagsbundna med ett THT2-handtag.
- Omkopplaren flyttas från sin nuvarande plats till mellan de två halvorna av den nya brunnspumpbrytaren
- Den aktuella torkbrytaren ersätts med en THQP230 i det inre paret av halvluckor i sin nuvarande position
- Den aktuella brytaren för vattenvärmare ersätts med ett par THQP130s i de yttre halvluckorna på den aktuella strömbrytarens plats, handtagen med en THT2 igen
- Den nuvarande köks- och brickabrytaren ersätts med THQL1120AF2s
- Nuvarande diskmaskin och mikrovågsbrytare ersätts med THQL1115AF2s
- Och THQL2190 går där värmaren brytaren var.
När 2017 NEC träffar ...
2017 NEC utökat AFCI-skyddet till alla bostadsutlopp - för dig betyder det att badrumsbehållarkretsen bortom köksutloppen (bänkskivan / SABC, mikrovågsugn, diskmaskin) och tvättkretsen som kräver AFCI-skydd, även kräver AFCI-skydd, vilket sträcker din panel precis över gränserna om din AHJ insisterar på att panelen tas upp till 2017 NEC-standarderna.
Det som jag skulle göra i det här fallet är att få en anständig storlek NEMA 3R huvudkrokpanel med en markstång - en TLM2412RCU med en TGK24-markstång kommer att göra om du vill bo i GE Q-line, även om jag föredrar Siemens eller Eaton BR istället - och ta bort den befintliga badrumsbrytaren, byt ut den befintliga värmepumpbrytaren med två THQP135-handtag bundna med ytterligare en THT2 (förutsatt att värmepumpen är en 240V enda belastning, som de flesta är) i luckorna runt den aktuella värmepumpbrytaren, använd den nuvarande värmepumpbrytaren för mataren till underpanelen och mata sedan underpanelen med några # 8 THHN (varm / varm / neutral) i en fettmetallrör (t.ex. 2 " ).
Den befintliga badrumshomerenheten blir sedan omdirigerad (den kan passera genom den befintliga panelen för att nå den nya delpanelen, eftersom 312,8 tillåter splicing i elektriska paneler) till en 20A 1-polig AFCI som matchar panelens typ (THQL1120AF2 om du gick GE för sub) i den nya delpanelen.
Ett tredje alternativ - kapslade delpaneler
Det tredje och sista alternativet skulle vara att fett upp feederbrottet Harper föreslår något, förmodligen till 125A, och sedan installera en delpanel bredvid din befintliga panel, släckt den 125A-brytaren, med en 90A-brytare i delpanel som matar garaget. Återigen är det en smart idé att springa mataren mellan de två huspanelerna i fettledningen, och du är inte begränsad till GE för underpanelen här. Detta skulle låta dig flytta några av huskretsarna till den nya delpanelen, där de skulle ha tillräckligt med utrymme för fullstora brytare.