Can Jag byter uppgraderingsbrytare utan att byta ledningar? (inom panelgränsen)

1

Jag har för närvarande en 30A huvudbrytare i min panel för verkstaden, som börjar ge mig sorg, jag har kontrollerat panelen och det är en 125A-panel som säger att den nominella utgångsströmmen är 63A (inte säker på varför ingången och ut är annorlunda, ändå min fråga är att jag kan byta 30A-brytaren med en 63A-brytare och behöver inte oroa mig för någon omkoppling?

    
uppsättning User112321312 01.06.2018 10:56

2 svar

1

Det är osannolikt att du skulle kunna lägga in en 63A-brytare. Den tillgängliga storleken skulle sannolikt vara en 60A-brytare. Du måste också överväga vad som matar den här panelen och vilken ledningstråd som ger ström till den här panelen.

1) Om panelen matas från verktygsföretaget via en effektmätare, skulle MAIN-brytaren vilja vara dimensionerad enligt trådmätaren från mätaren och inom ramen för din panel. Detta skulle kräva samråd med verktyget för att bestämma vad leveransförmågan är i Amps.

2) Om det här verkligen är en delpanel som matas från en huvudbrytarepanel någon annanstans på fastigheten, så borde det finnas en kretskretsbrytare i den panelen som skyddar matarledningarna till underpanelen. Det skulle inte vara meningen att installera en större ampacitetsbrytare i underpanelen än vad som är i huvudpanelen. Om den huvudpanelbrytaren exempelvis är 30A och anslutningskabeln är 10AWG, skulle det inte vara säkert att uppdatera någon del av strömförsörjningen till underpanelen till högre kapacitet utan att uppgradera ledningarna till en ordentlig ökad storlek och eventuellt ändra matningsbrytaren i huvudpanelen till en storlek som är kompatibel med installerade kablar.

    
svaret ges 01.06.2018 13:51
1

Arbetet med en brytare är att skydda ledningar och utrustning nedåt.

Strömmen går från brytaren i huvudpanelen, nerför en kabel, till underpanelen. Nu är delpanelen uppenbarligen bra för 125A. Men trådarna mellan huvudpanelen och delpanelen, olika historia. Det är viktigt att brytaren i huvudpanelen skyddar den där ledningen.

Nu eftersom brytare från 15-60 ampere kostar lika mycket, är jag ganska säker på att om du hade lagt i större tråd, skulle du ha använt en större brytare . Att du använde en 30A-brytare berättar att du använde 10 AWG-kabel. Så du är klar.

Förutom att du kör en ny kabel kan du se till att användningen av den här panelen är balanserad . Du har två 120V ben (tekniskt "poler") vardera bra för 30A. 240V belastningar ritar från båda polerna samtidigt. Se till att dina belastningar ritar jämnt - t.ex. 25A från varje ben - inte 40A från ett ben och 10A från det andra, för att det kommer att gå ut på brytaren.

    
svaret ges 01.06.2018 17:28