Det är osannolikt att du skulle kunna lägga in en 63A-brytare. Den tillgängliga storleken skulle sannolikt vara en 60A-brytare. Du måste också överväga vad som matar den här panelen och vilken ledningstråd som ger ström till den här panelen.
1) Om panelen matas från verktygsföretaget via en effektmätare, skulle MAIN-brytaren vilja vara dimensionerad enligt trådmätaren från mätaren och inom ramen för din panel. Detta skulle kräva samråd med verktyget för att bestämma vad leveransförmågan är i Amps.
2) Om det här verkligen är en delpanel som matas från en huvudbrytarepanel någon annanstans på fastigheten, så borde det finnas en kretskretsbrytare i den panelen som skyddar matarledningarna till underpanelen. Det skulle inte vara meningen att installera en större ampacitetsbrytare i underpanelen än vad som är i huvudpanelen. Om den huvudpanelbrytaren exempelvis är 30A och anslutningskabeln är 10AWG, skulle det inte vara säkert att uppdatera någon del av strömförsörjningen till underpanelen till högre kapacitet utan att uppgradera ledningarna till en ordentlig ökad storlek och eventuellt ändra matningsbrytaren i huvudpanelen till en storlek som är kompatibel med installerade kablar.