Vilket tryck ska jag sikta på när man ställer in en tryckreduceringsventil?

5

Sedan jag flyttade in i mitt hus har jag haft problem med vattenhammare. Mer nyligen har jag haft några kranar börjar läcka. Jag märkte också att efter dusch / bad skulle det ökade vattnet när handfatet slogs på.

Efter att ha installerat vattenhammare, och säkrar alla VVS. Jag har minskat men inte eliminerat hammaren. När det gäller det brinnande vattnet efter en stor efterfrågan på varmt vatten. Jag erkände det som ett symptom på en misslyckad expansionstank.

I processen att byta tanken tog jag en vattentrycksläsning för att ladda tanken. När jag fick en läsning på 85 psi var jag lite bekymrad. Speciellt när instruktionerna för expansionstanken, sade att inte ladda tanken över 80 psi. Naturligtvis gick jag direkt till kodböckerna och upptäckte att koder kräver en PRV för tryck över 80 psi.

International Residential Code 2012

Chapter 29 Water Supply and Distribution

Section P2903 Water-Supply System

P2903.3.1 Maximum pressure.
The static water pressure shall be not greater than 80 psi (551 kPa). When main pressure exceeds 80 psi (551 kPa), an approved pressure-reducing valve conforming to ASSE 1003 or CSA B356 shall be installed on the domestic water branch main or riser at the connection to the water-service pipe.

International Plumbing Code 2012

Chapter 6 Water Supply and Distribution

Section 604 Design of Building Water Distribution System

604.8 Water pressure reducing valve or regulator.
Where water pressure within a building exceeds 80 psi (552 kPa) static, an approved water-pressure reducing valve conforming to ASSE 1003 or CSA B356 with strainer shall be installed to reduce the pressure in the building water distribution piping to not greater than 80 psi (552 kPa) static.

För att göra en lång historia kort, installerar jag en tryckminskningsventil (PRV). Men jag är inte säker på var jag borde sätta den. Jag har blivit van vid högtrycket, och jag är rädd att sänka det kommer att bli en besvikelse. Samtidigt skulle det vara bra att eliminera vattenhammare och inte oroa sig för skadliga armaturer.

Jag har sökt på internet och fann rekommendationer var som helst från 40 till 80 psi. Family Handyman säger att " .. 45 till 55 psi är idealisk. ". Jag har också funnit att de flesta PRVs kommer förinställda till 50-55 psi. Andra källor säger att allt över 60 psi kan orsaka skador på VVS-systemet. IRC kräver ett tryck över 40 psi, så jag vet att jag vill vara över det.

P2903.3 Minimum pressure.
The static water pressure (as determined by the local water authority) at the building entrance for either public or private water service shall be not less than 40 psi (276 kPa).

Vilket tryck ska jag ställa in tryckreduceringsventilen till?

    
uppsättning Tester101 10.09.2015 16:07

4 svar

3

Om man antar metallrör skulle jag sätta den till ungefär 60, för det är en bra kompromiss mellan för högt tryck och nedslående litet tryck. Det är vad de flesta pumpar jag har sett är inställda för, och betydligt mindre än de flesta kommunala vattensystemen (jag har sett ett stadssystem för vatten som levererade 125psi till huset). Mycket lägre än 60psi och du kommer att bli frustrerad av det långsamma flödet.

Med flexibelt (inte PVC / CPVC) plaströr, skulle jag gå lite lägre än det eftersom plaströret i motsats till metallrör, som har mycket starka, säkra anslutningar, bara har klämma över plastöverfogar , vilket lättare kan misslyckas än metallrör. Med PVC / CPVC skulle jag gå ännu lägre eftersom det blir skört med ålder.

    
svaret ges 11.09.2015 04:46
0

Som det framgår av koden languange (och även stöds av IIRC av andra frågor om tryck som har passerat här) är 80 PSI en typisk hög gräns på enheter (särskilt toalettventiler, IIRC) som är glada. Så 75-80 PSI ska vara helt acceptabelt om du gillar högt tryck och har högre tryck än det.

60 skulle vara det "glada medium" mellan en låg av 40 och en högst 80 som nämns i kodsproget.

Alla bostadsrörsystem som jag känner till har betydligt högre tryckvärden (160 @ 73F för mycket PEX-slangar, till exempel att sippra till 100 eller så vid 180F där dina varmvattenledningar aldrig ska bero på skällpotential ) - 400-800 PSI för 1/2 & 3/4 kopparrör (typ M) så det finns verkligen ingen anledning att "rädda rören" baserat på vattentryck på 75-80 PSI.

Om dina vattenhammare inte gör tricket, måste jag undra om de är placerade och / eller dimensionerade ordentligt? Vattenhammer är inte ett "tryck" fenomen - det är ett "massflöde" fenomen där plötsligt stopp av en snabbt flöde av vatten i röret orsakar brus / rörelse (och en något mer legitim "rädsla för rören".) Arrestrarna bör placeras vid ändarna av linjerna, särskilt de linjer som tjänar föremål med snabbavstängningsventiler (t.ex. magnetventiler i tvättmaskiner och diskmaskiner - men moderna 1-handskranar kan också stängas väldigt snabbt i förhållande till gamla flera sväng två -handtag kranar.)

    
svaret ges 11.09.2015 05:24
0

Till slut bestämde min fru att hon ville ha trycket högre. Så slutade jag med att sätta PRV bredvid öppen till 75 psi. Det är lite på högsidan, men under 85 psi började jag med, och under 80 psi-gränsen i IRC.


Klicka för större bild

    
svaret ges 24.09.2015 18:37
-1

Detta är inte ett problem med trycket. Du behöver en överspänningsbehållare ansluten till linjen. Detta måste laddas upp med luft regelbundet, eftersom vatten löser upp luft.

Luften i överspänningsbehållaren fungerar som en komprimerbar kudde för att förhindra hammare.

    
svaret ges 16.09.2015 22:11