Jag installerar en 60 AMP-subpanel i ett fristående pol garage 150 meter från huset. Garage delpanel kommer att levereras från en befintlig 100 AMP subpanel i källaren av huset (kör från 200 AMP huvud är inte ett alternativ). Vilken storlek av tråd och trådtyp krävs? Kan det vara direkt begravning med bara korta ledningar av ledningar när det går ut / går in i strukturerna? Är ett NEMA 1 lastcenter lämpligt för montering på polens garagets insida?
Underground Residential Distribution kablar är verkligen uni-taskers: allt de är bra för är begravd bostadsservice från verktyget. De flesta av de allmänt tillgängliga, saknar en jordtråd (varm / varm / neutral), och de är ofta gjorda av AA-1350 / EC aluminium, vilket är noga med korrekt avslutning.
Istället, speciellt eftersom du funderar på att använda ledning ändå, skulle jag använda enskilda XHHW-2 AA-8000 legeringsledare i ett generöst format schema 80 PVC-ledning - 2 "skulle inte vara alls ute på plats för detta En låda kan användas för att övergå till SER-kabeln när du kommer in i källaren, eller du kan helt enkelt fortsätta med ledningsledningen. Se till att du lämnar tillräckligt med åtkomstpunkter (dra armbågar, rörledningar, lådor) för att göra köra praktiskt, och använd expansionsbeslag i ovanjordiska PVC-körningar med temperaturförändringar!
När det gäller ledarstorlek, ska 2AWG-aluminium vara bra för dina ändamål. Spänningsfallet är fortfarande acceptabelt även vid den fullständiga 60A som du föreslår för denna matare. Med tanke på den mängd du behöver (över 450 ') och att den är tillräckligt stor för att fassa för att vara tillåten för trådidentifiering, kan det vara billigast att helt enkelt köpa en full 500-spole av grejer istället för att köpa den av fot. Du vill också ha en 6AWG barber koppar till jordningselektrodledaren vid garaget och 10AWG barber koppar för utrustningsjordledaren i matarloppet.
Tala om jordning, du måste vara försiktig på den här tiden. Tidigare övning med utomhusmatare behandlade dem som tjänster, bundna via neutralen, men det här är inte längre tillåtet - istället kommer din matare att vara en full 4-trådig matare (varm / varm / neutral / jord) med neutrala och grunder åtskilda på deras egna stänger och lastcenterets bindskruv / rem borttagen.
Vidare måste du tillhandahålla en jordningselektrod i garaget och binda det till jordsystemet: En betongkapslad elektrod (Ufer) är idealisk, eller om ditt garage är inramat i stål, kan du binda in det . Om ingen av dessa är praktiska, kommer ett par markstänger som drivs minst 6 'från varandra att göra tricket.
Det är ingen skam att få mer lastcenter än en strikt behov - det är ofta billigare att köpa ett lite större lastcenter än att ersätta ett underlastcenter senare. Med tanke på det, behöver du ett huvudbrytarelastcenter för att tillhandahålla strukturen med ett lokalt urkopplingsorgan (det är OK om huvudpanelen är överdimensionerad, eftersom allt som behövs är ett kopplingsorgan) och att ett NEMA 1-skåp kommer att räcker för att gå in i garaget (alla utrymmebehov är fyra väggar med dörrar som stänger och ett tak som inte kommer att läcka), jag rekommenderar en Siemens P3030B1100CU för denna applikation som en minsta specifikation - Det ger gott om utrymmen för en utbyggnadstillämpning (30 utrymmen för en 100A-panel är ganska) och fartyg med alla terminalstänger behövs (inklusive separata markstänger). Självklart är du mycket välkommen att släppa några extra pengar på en större panel (men du måste gå upp till 200A bussning för att göra det, troligtvis) - ett 42 rymd / 200A lastcenter skulle inte alls vara uteslutet här.
Last men inte minst, få en tums pinnmomentnyckel och vridmoment alla brytare och paneler du kopplar till upp till tillverkarens specificerade vridmoment när du gör det här - det är ett nytt kodkrav för 2017 (se 110.14 (se 110.14 D)), och bara en bra idé från en pålitlighetssynpunkt, såvida inte du vill att dra en Greg Biffle med ditt garage elektriska system, det vill säga.