Vilken brytarkonfiguration behöver min nya vattenbehållare?

0

Jag köpte en efterfrågan vattenvärmare.My gammal värmare är ansluten till en 20 amp brytare (se foto). Byter jag ut gammal brytare till en dubbelpolig 60 amp brytare eller måste jag flytta anslutningen till en annan brytare?

    
uppsättning Rusty Gurgigno 21.08.2018 18:48

3 svar

3

Jag vet inte vad en "double pull" breaker är. Det finns enstaka och dubbla POLE och enstaka och dubbla THROW-omkopplare (som inte är brytare men liknar dem - används i överföringsbrytare), men inte "dra".

Avbrytaren markerad HW är den högra sidan av en tandembrytare och vänster sida är tvättmaskinen (antagligen tvättmaskinen inte diskmaskin). Det är kort sagt en enda POLE double THROW breaker. (Även om det inte är riktigt - det är faktiskt två SPST-switchar på en enda brytare som jag tror)

Vad det innebär är att det finns två olika linjer som kommer från den här brytaren och kör två olika apparater. Det är 110V och kan aldrig ge mer än 110v.

Det är inte OK att ersätta det här med en 60A.

För att kunna köra en 60A-ledning till en värmeväxlare på efterfrågan måste du sätta in en 220V dubbelpolig enbrytare som kan mata 220V med 2 heta linjer till den nya efterfrågan värmare.

Så ja, du måste flytta till en ny plats - och i själva verket måste du flytta till två platser som ligger intill, för att få 220v 60A du behöver.

    
svaret ges 21.08.2018 18:55
3

Du behöver åtminstone en ny brytare, som tar upp två utrymmen, och du måste springa ny tråd. Den tråd som är på plats är sannolikt 12 AWG NM, för liten för den mycket högre ström som efterfrågan kommer att rita.

NEC tillåter en 60 amp brytare för 6 AWG NM-kabel; dock # 6 NM är endast klassificerad för 55 ampere. Om anvisningarna kräver en 60 amp brytare är 6/2 NM OK så länge värmaren bara använder 55 ampere eller mindre .

Förhoppningsvis har du redan övervägt om din el-service har tillräcklig kapacitet för den extra belastningen på vattenbehovet. Din tjänst har installerats för att ge en viss maximal kapacitet, med serviceledare och huvudbrytare i enlighet med detta. Om ditt faktiska utnyttjande var i eller nära kapaciteten innan och den ökade belastningen på den efterfrågade varmvattenberedaren sätter dig över, är det möjligt att en serviceuppgradering är nödvändig för att leverera den ökade belastningen.

    
svaret ges 21.08.2018 19:49
0

Kabeln till din gamla värmare kan inte bära strömmen!

Din befintliga vattenvärmekabel är förmodligen 12/2 (det vill säga 12 AWG-storlekskabel, svart, vit, jordbearbetning).

Breakers skyddar ledningar . Att lägga en 60A brytare på den lilla ledningen kommer inte att göra.

Storleksnätet du behöver för en 60A värmare är 6 AWG. 6/2 kabeln skulle räcka.

Montering av brytaren

I Nordamerika delas makten i två "poler". Om du använder en pol får du 120V. Om du använder båda polerna får du 240V.

Generellt kommer stora belastningar att byta till 240V innan de börjar bumpa förstärkarna, för det är billigare. Så när du ser en 30A eller 60A belastning är det troligtvis 240V och därmed 2-polig.

Den befintliga brytplatsen kan inte fungera. Det är en "tandem", "tvilling" eller som vi gillar att kalla dem, "dubbla grejer". Du märker att den har 2 växlar men sitter i 1 utrymme i panelen. 1 space har bara tillgång till 1 pol. För att få båda polerna måste en brytare vara 2 utrymmen bred, som torkarbrytaren. Mer om allt detta i mitt "vad är ett dubbelt grepp" svar.

Du skjuter inte en bild på hela panelen så jag kan inte se om du har 2 tomma mellanslag intill. Om du gör det kan du slå i en gemensam $ 10 2-polig / 60A brytare, t.ex. En BR260.

Annars måste du använda en bit dubblett exotica kallad "Quadplex" -brytare. Detta passar i 2 utrymmen. Det ger en 2-polig brytare i mitten och en annan 2-polig brytare längs kanterna eller två 1-poliga brytare längs kanterna.

    
svaret ges 21.08.2018 21:41