Vår många markstavar krävs för panel och underpanel?

4

Jag har en huvudpanel med två brytare: huvudbrytaren och en enda stor brytare till en annan underpanel i samma struktur.

Alla andra kretsar betjänas från underpanelen.

Min förståelse för NEC är att varje panel kräver två jordstänger minst 6 meter från varandra.

Mitt hem använder PEX men det finns en kopparhuvud som kommer in på motsatt sida av crawlspace.

Behöver jag ha två fulla markstavar per panel? Så fyra, totalt stavar?

    
uppsättning Matthew 28.06.2013 20:44

1 svar

4

Anslut inte delpanelen till jordningselektroderna. En jordningsledare måste köras tillbaka till huvudpanelen. Huvudservicen är den enda anslutningen till ett jordningselektrodesystem i en enda byggnad utan separat hjälpmedel, såsom en givare. Det underjordiska metallröret kan användas som en elektrod, men det låter avlägset. Så du borde installera två jordstavar nära tjänsteingången och anslut dem till servicepanelen.

    
svaret ges 29.06.2013 18:29