I telefon med en vän i Cali i morse. Han sa att vissa kommuner kräver / 4 (12-3 eller 14-3 romex) ledningar för all nybyggnation eller omkoppling för överbelysningskomponenter. Kanske älskar de användningen av fans eller vet att i framtiden kan extraledningen hjälpa till med energibesparing när man använder ett centralt belysningssystem.
Jag har personligen alltid använt / 4 för det här eftersom jag alltid är rädd för att någon kommer att ändra sig och vill ha en fläkt (jag installerar också en fläktstöd). Jag undrar om det finns någon kod för att säkerhetskopiera kabeldragningskraven i olika delar av USA eller världen och vad du skulle erbjuda råd som bästa praxis?
Jag tror att du kan hänvisa till tillägg av punkt C till avsnitt 404.2 i artikel 404 i National Electrical Code (NEC). Vilka stater ...
National Electrical Code 2011
ARTICLE 404 Switches
404.2 Switch Connections.
(C) Switches Controlling Lighting Loads. Where switches control lighting loads supplied by a grounded general purpose branch circuit, a grounded circuit conductor shall be provided at the switch location.Exception: The grounded circuit conductor shall be permitted to be omitted from the switch enclosure where either of the conditions in (1) or (2) apply:
(1) Conductors for switches controlling lighting loads enter the device box through a raceway.
(2) Cable assemblies for switches controlling lighting enter the box through a framing cavity that is open at the top or bottom on the same floor level, or through a wall, floor, or ceiling that is unfinished on one side.
Syftet med denna kodändring är att tillhandahålla en jordad (neutral) ledare i växlingslådor, så "smarta" enheter kan utnyttja den.
Den extra kostnaden för 14-3 över 14-2 verkar vara mellan 30% och 50%. Kostnaden för dessa material är dock relativt liten jämfört med de totala arbetskostnaderna.
Kostnaden för att lägga till en extra rad som gammalt arbete är betydligt högre att den lilla kostnaden för trådpremien installeras som nytt arbete. Den enda andra nackdelen är att 14-2 är lättare att hantera än 14-3. Återigen, när man gör nytt arbete är den hanteringen inte så komplicerad jämfört med gammalt arbete. (12-3 är särskilt smärtsamt att ormas genom gamla arbetsväggar och blinda kurvor.)
Att lägga en extra varmledning i fixturer ger dig stor flexibilitet för både flera enheter, till exempel en fläkt / ljuskombination, möjligheten till mer sofistikerad växling, till exempel 3-vägs och 4-vägs, och möjligheten att lägga till omkopplade och omkopplade utlopp bortom fixturen.
Som Tester101 påpekar (och som mfarver varnade mig förra veckan) kräver koden nu en neutral i växelkassar, speciellt för att underlätta att ta emot framtida aktiva komponenter, även om nuvarande avsikt är en dum brytare som gör behöver inte för närvarande en neutral.
Jag vet inte om några lokala koder kräver den extra heta linjen vid fixturer, men det verkar som billig försäkring för framtida möjligheter. Det låter som en bästa praxis till mig.
Läs andra frågor om taggar code-compliance lighting electrical energy-efficiency fan Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna