Can Jag använder # 6 tråd för att mata en underpanel av huvudet

0

Jag har en 200amp-tjänst, som är laddad med tvillingar, min son har precis köpt hus, ändå vill jag lägga en 100amp underpanel inuti källaren från huvudpanelen, körningen är nomore än 20 ', jag har ca 50' av # 6 som jag tycker om att använda för att se 100amp sub, nu är det här underpanelen jag måste springa 3-dubbelspol 20 för 3 8 'baseboard värmare, Main 20amp arch felbrytaren för rum & en homerun 20amp brytare dedikerad till ett fönster AC-enhet (jag drar ljus av den linjen, 7 höga hattar ......... är min # 6 (4 tråd) tillräckligt för att bära den lasten och lägga till på väg eller ska jag splurge för att spela säkert och använda # 4 eller # 2?

    
uppsättning Ken K 13.03.2018 00:32

1 svar

4

Du kan mata så många 100A-underpaneler som du vill ha med # 6-ledning, så länge ledningen levereras från 60A-brytare . Breakers skyddar ledningar. Du behöver en 60A-brytare för att skydda # 6-ledningen. (eller # 4 Al).

Faktum är att du kan använda vilken som helst underpanelens storlek, vars amp betyg är > = brytaren som matar den. Upsizing panelen är en mycket bra idé om det betyder att få fler mellanslag . Få alltid så många utrymmen att du aldrig behöver tvillingar / dubbelbrytare - du kan aldrig ha tillräckligt med utrymmen! 42 platser är inte för många!

Den nödvändiga storleken för underpanelmataren är exakt densamma som den önskade storleken för bankkretsar, och kommer ut ur NEC tabell 310.15 (b) (16) , tidigare 310.16. Använd inte service drop / sidobordet, de är utomhus och kan inte bränna ditt hus självklart .

Du behöver 4-tråds kabel för att mata en delpanel. Det är både olagligt och osäkert att tillhandahålla hot-hot-neutral (ojordad) till en delpanel. 3-tråds-kabel kan dock användas till en delpanel som endast är 240V -bart och stöder ingen 120V eller 120 / 240V-belastningar - till exempel vattenvärmare, luftkonditionering eller någon av dessa 8 "baseboard värmare. Om du fastnar med oanvändbar 3-tråds kabel, sälja den på Craigslist och låt någon annan använda den.

Om du har enskilda kablar (THHN) bör du också tänka på att din neutrala måste vara naturvit och din mark måste vara grön eller bar. Olika överenskommelser för tråd # 4 eller större, eftersom det kan "återdefinieras" med svart, rött, vitt eller grönt tejp.

Om du vill köpa den korrekta ledningen för att betjäna panelen från en 100A-brytare, köp # 3 Cu eller helst # 1 Al.

    
svaret ges 13.03.2018 02:39