Snart ska jag byta ut mitt 2-stickuttag med ett 3-punkts GFCI som skyddar nedströms enheter. Jag undrar att testa linjen och ladda om det är okej att använda Push-In-kontakterna Gauge 22-12. Jag vill bara använda dem när de testas. Jag uppskattar någon hjälp.
Jag tror inte att du refererar till push-in-terminalerna på behållaren, men tryck in kontakter som dessa:
Enligtminerfarenhetärdennatypavpush-in-kontaktensäkraresatsningäntrådnötterförnågonsominteövasvidanvändningavtrådnötter.Jagharintesettnågraverkligaproblemmeddessa,ochdeärmycketlättaattanvända.
Menjagskulleinteanvändademförtestning.Dumåstedraochvridademföratttabortdem,ochdetdirigerarledarenlite.
Förattheltenkelttäckaenstakakablar,isoleradenavskaladebitenislutetförsäkerheten,ärtrådnötterbraföralla-medandettarliteskicklighetförattfåenbraskarvningmedtrådnötter,kanallalockaenendatråd-sålängeeftersomtrådmutterninteärförstor.
Föratttestanärdukanbehövaavaktiveraochomformaskarvar,ärhävarmarnabäst.Deärlättaattanvändaochlättatttabort.
Jag vet ganska många elektriker som använder push på kontakter. Jag gillar inte dem eftersom de kan vara svåra att ta bort (dra och vridning brukar fungera) Jag har haft två många backstickar på mestadels uttag, men vissa växlar misslyckas tidigare och dessa var begränsade till 15 amp kretsar # 12 tråd kunde Var på en 20 amp krets men jag vet att de kan listas för användning på en 20 amp krets.
De är också en viktig källa till bågfel och bränderna som följer av dem. De främsta orsakerna till nästan varje krets måste nu ha en $ 40 Arc Fault breaker på den.
Poängen med någon form av jab-and-forget-kontakt är snabbhet. (Det är inte säkert, självklart). De sänker ledningen för en nybyggd bostad med ungefär 20%. För reparationer som din, är den tid de sparar som 1% av det totala arbetet. Helt falsk ekonomi och inte värt det.
Backstabs är också engångsbruk , så när du är jab är det hålet färdigt och får inte användas igen (eller det kommer att misslyckas snabbt). Behållartyperna är bara bra för # 14 tråd.
För att inte vara förvirrad med "skruv-till-klämma" -anslutningar där kabeln passar löst i ett hål direkt bakom skruven och du dra åt skruven för att klämma fast sladden. Det är bra om du ställer in vridmoment för att specificera med en momentskruvmejsel, kan passa alla ledningar de är klassade för (# 22 borde vara ok för testning) och kan återanvändas.
Eller skarvblocket motsvarar hävstången.
Använd annars muttrarna korrekt, eller sidoskruvarna med J-krokar som vanliga.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna