Jag skulle definitivt ha de två kretsarna separerade. Faktum är att de borde ha varit från början.
Om varmvattenberedaren är en "standard" 4500 watt-tankstyp, är en 20A-brytare ändå inte tillräcklig. Du behöver # 10 tråd med en 30-polig brytare.
Vår gamla brytare för vår vattenvärmare verkar vara i slutet av sitt liv. Brytaren styr även vårt brunnssystem, och brytaren är bara 20 ampere. Är det okej för oss att bara ersätta brytaren (den gamla varade bra 15-20 år) eller ska vi överväga att ha en elektriker separera brunnen på en ny krets? Det finns en öppen lucka i rutan om det behövs.
Jag skulle definitivt ha de två kretsarna separerade. Faktum är att de borde ha varit från början.
Om varmvattenberedaren är en "standard" 4500 watt-tankstyp, är en 20A-brytare ändå inte tillräcklig. Du behöver # 10 tråd med en 30-polig brytare.