Vilken storlek metrisk tråd krävs för 240 VAC 30 Ampere i huset med körning på 90 M eller 100 fot till ett garage

0

Vilken storlek metrisk tråd krävs från en 240 VAC 30 Amps brytare i huset med körning på 90 M eller 100 meter till ett garage för tvättmaskin, torktumlare, kylskåp och belysning på 3 X 10 amp och 1 X 5 amp brytare ligger i garaget. Och snälla ge mig webbadressen för en bra konverteringsplats, tack.

    
uppsättning Gordon Hill 23.10.2015 14:30

2 svar

1

I USA skulle en 30 ampere krets använda 10 AWG ledare. 10 AWG är 5,261 mm². Men om du går 90 meter, kanske du måste kompensera för spänningsfall. Du kan gå upp till 8 AWG (8,367 mm²), eller kanske till och med 6 AWG (13,3 mm²).

Dessa siffror är baserade på koder i USA, så du måste kolla lokala koder innan du fortsätter.

EngineeringToolbox.com har en bra konversationsschema för att gå från AWG till mm².

    
svaret ges 23.10.2015 17:00
0

Baserat på BS7671 , för 5% spänningsfall, med kabel i ledning, behöver du 16mm² enligt räknaren på länk men det beror också på kabeltypen.

Kalkylatorn vid länk föreslår en större 25mm²-kabel för amoured kabel begravd direkt i marken. Du kan använda en mindre kabel om du är villig att ta emot ett större spänningsfall eller använda en annan kabeltyp eller installationsmetod.

Du behöver förmodligen betala en expert för att arbeta ut det här.

    
svaret ges 21.07.2016 11:35