Eftersom köra kabel inuti en färdig vägg är opraktisk i denna situation (det finns ingen vind och tillgången till golvet nedan är svårt), jag planerar att installera en ytmonterad racerbanan. Inne i den här racerbanan skulle jag vilja lägga

  • 2 X 20A dedikerad krets för fönster / bärbara luftkonditioneringsapparater
  • 1 X 15A-krets för uttag.

Två frågor:

  • Använder jag THHN-kabel till det här eller kan jag köra mantlad kabel inuti racerbanan? Från vad jag har läst är THHN bättre på grund av värmeavledning men jag är inte säker.
  • Måste jag avleda? Det verkar som om jag har mer än tre ledare (3 hots + 3 neutrals).

För kodändamål: Quebec, Kanada

    
uppsättning Michael C 25.07.2018 14:03

1 svar

1

Ja, men härlet kommer inte att göra ont. Vad som gäller är det lägsta av alla härledare, och de är flera. Den här är den med 4-6 trådar, du avtar till 80% i 90-graders C-kolumnen i tabellen 310.15(B)(16) . Så din 14 AWG-kabel måste dämpas till 20A, och 12 AWG-ledningen måste dämpas till 24A.

Jag antar att det inte kommer att förstöra dina planer.

När det gäller NM vs THHN tar NM mycket mer utrymme, du löper tidigare in i rörledningsproblemen. Det är också mycket styvare än enskilda THHN-kablar. Du kanske tror THHN är lika stel som enskilda kablar i Romex, men de gör också strängad THHN, vilket är mycket mer flexibelt och lättare att arbeta med.

    
svaret ges 26.07.2018 06:41