Can Jag använder 14 AWG pigtails på en 20 Amp 12 AWG krets med 15 amp receptacles?

0

Det verkar som om det här skulle vara bra för markgrisarna, och förmodligen OK för det varma och neutrala eftersom behållaren är 15 amp kapacitet. Men jag undrar om det finns säkerhetsproblem som jag inte funderar på och vad den elektriska koden har att säga om det.

    
uppsättning david porter 21.04.2018 21:59

1 svar

4

Du måste använda en 12 gauge pigtail här

En 14 gauge pigtail på en 20A krets är en (mycket kort) kranledare :

Tap Conductors. As used in this article, a tap conductor is defined as a conductor, other than a service conductor, that has overcurrent protection ahead of its point of supply that exceeds the value permitted for similar conductors that are protected as described elsewhere in 240.4.

Därför bryter den 14AWG-pigtailen mot NEC 210.19 (A) (4) Undantag 1, som förbjuder användning av kranledare för att mata behållare:

(4) Other Loads. Branch-circuit conductors that supply loads other than those specified in 210.2 and other than cooking appliances as covered in 210.19(A)(3) shall have an ampacity sufficient for the loads served and shall not be smaller than 14 AWG.

Exception No.1: Tap conductors shall have an ampacity sufficient for the load served. In addition, they shall have an ampacity of not less than 15 for circuits rated less than 40 amperes and not less than 20 for circuits rated at 40 or 50 amperes and only where these tap conductors supply any of the following loads:

(a) lndividual lampholders or luminaires with taps extending not longer than 450 mm (18 in.) beyond any portion of the lampholder or luminaire.

(b) A luminaire having tap conductors as provided in 410.117.

(c) Individual outlets, other than receptacle outlets, with taps not over 450 mm (18 in.) long.

(d) Infrared lamp industrial heating appliances.

(e) Nonheating leads of deicing and snow-melting cables and mats.

    
svaret ges 21.04.2018 23:30