Can Jag använder extra tråd från två separata kablar för att lägga till en tvättmaskin i ett garage?

0

Jag har två befintliga 12/3 NM-B-kablar som används för att ansluta två olika kretsar, som distribueras från en kopplingslåda nära den plats jag vill lägga till en tvättmaskin. Tvättmaskinen kräver 12/2 tråd och en 20A säkring. Var och en av dessa befintliga 12/3 kablar har en extra röd tråd. Kan jag använda en av dessa röda ledningar som neutral, och den andra som belastning till 20A-säkring? Ska jag dra en ny kabel istället?

    
uppsättning Victor 04.02.2016 14:39

3 svar

4

Du bör definitivt dra en ny kabel till tvättmaskinen.

Problem med din lösning

  • Du kan inte använda en röd tråd som en neutral (Se NEC 200.6 (A)).
  • Kretskortsledare (kablar) måste vara inbyggda i samma " körfält, hjälpskena, kabelbricka, kabelbusmontering, grävledning, kabel eller sladd " (Se NEC 300.3 (B)).
  • Du har inte tydligt beskrivit var alla ledningar i kryssrutan kommer från / till, eller vad som finns på dessa kretsar. Så det går inte att veta säkert om det är möjligt att använda dem för att driva tvättmaskinen.
  • Tvättgrenkretsar får inte ha några andra uttag (Se NEC 210.11 (C) (2)).
  • Tvättverkstäder måste vara skyddade mot GFCI (se NEC 210.8 (A) (10)).
svaret ges 04.02.2016 16:26
0

Kanske kan du göra det här.

Du kan inte skicka ström upp en kabel och nedåt en annan. Ledningarna är grupperade av en anledning, så magnetiska fält avbryts. Allting i en slinga av tråd blir kärnan i en toroid, vilket är mycket kraftfullare än du tror, speciellt om det finns någon metall inuti.

Säg du både 12/3: s ström en krets på sin svarta tråd, och de röda ledningarna används för ingenting? Hmm, det kan finnas ett sätt att göra detta, beroende på vad de går till. Specifikt måste det finnas en plats nära tvättmaskinen där en crossover kan köras, och en av dem måste inte tjäna några belastningar före den här platsen - låt oss ringa den kabeln B.

Först och främst, vad en multi-wire branch-krets är (MWBC). Kritiker, bära med mig!

Kabel A blir en MWBC. Dess svarta tråd betjänar lasterna redan på den. Den röda ledningen serverar kabel B förbi tvättmaskinen.

Kabel B skärs på en noggrant vald plats som lämnar tillräckligt med tråd för att göra detta: Uppströmsidan (homerunen, låt oss kalla det kabel BB nu) går från servicepanelen till tvättmaskinen. Nedströms sidan går över till kabel A, och dess svarta tråd matas nu av kabel As röda tråd. Dess neutrala och jordbundna slips till kabel A s.

Krets A är nu en MWBC matningskablar A och B. Vid panelen måste kabel A: s röda och svarta gå in i en 2-polig brytare eller 2 singlar bundna med ett godkänt handtag. Detta kommer tvinga dem att vara på motsatta poler. Om du använder GCFI måste det vara en 2-polig GFCI.

Kretskortet matar nu ut tvättmaskinen uteslutande, enligt kod.

Du kommer nästan säkert att behöva förlänga en eller båda kablarna för att göra detta arbete. Detta är tillåtet, så länge skarvarna är inuti en korsningslåda och en förnuftig mängd överskottsledning är tillgänglig.

Skicka ditt hus elektriker en presentkorg för att spendera extra $ 5 för att lägga in extra tråd.

    
svaret ges 04.02.2016 22:32
-1

Detta skulle kallas en flerkabelgrenkrets. Kretskortet för de röda och svarta ledningarna måste vara på intilliggande strömbrytare för att det ska vara lagligt. Den röda svarta måste också identifieras så att ledningarna inte blir åtskilda vid ett senare tillfälle, eftersom det skulle underskatta din neutrala. Detta är lagligt eftersom 1 tråd är på L1 och 1 tråd är på L2 är returströmmen på vitt 180 ur fas så om det fanns en stor belastning på båda ledningarna skulle summan alltid ligga under 20A-värdet i det här fallet. (När jag säger intilliggande brytare menar jag full storlek, inte "split" eller dubbelbrytare i 1 utrymme). Låt mig vara mer specifik måste du använda neutralen och marken med 12-3 med svart och rött på intilliggande brytare. Jag trodde jag hade förklarat detta men med minus det får inte ha varit klart nu borde det vara.

    
svaret ges 04.02.2016 15:14