Furnace stänger av strömmen till termostaten

1

När min naturgasugn löper ett tag och det blir för varmt stänger gränskontakten av brännaren. När det gör det, minskar kraften också till min termostat. Detta medför att termostaten körs på backupbatteriet. Är det normalt, eller är det ett problem med ledningarna?

Termostaten har ersatts mer än en gång. Nyligen när kraften skar på den registrerade den hustemperaturen i 1 grad. Detta medför att ugnen värms kontinuerligt tills jag återställer hela systemet. Detta är farligt.

Jag hade en teknik, och han säger att det är normalt att kraften ska skäras, och han vill att jag ska byta termostaten igen. Varför skulle det vara normalt för ugnen att klippa strömmen till termostaten?

Ugnen är en International Comfort Pro NTC6100GFA1 , och termostaten är White Rogers (Emerson) 1F85-0477.

NTC6 Schematic

    
uppsättning Glenn 11.02.2016 03:55

4 svar

1

Gränser är endast avsedda att öppna när det finns ett problem, så det första steget här är att ta reda på vad problemet är och fixa det.

Den vanligaste orsaken till en hög gräns för kontinuerlig resa är ett smutsigt eller felaktigt installerat returluftsfilter. Se till att du byter filter regelbundet och att du använder en med liknande densitet som den som rekommenderas av tillverkarens dokumentation.

Begränsade retur- och matningskanaler kan också minska luftflödet genom systemet vilket kan leda till överhettning av ugnen. Se till att alla avluftningsventiler är rena och obesvarade av möbler och andra hinder. Se även till att alla matningsregister är öppna och obegränsade.

Kontrollera fläktfacket för damm / smuts / skräp. Det är inte vanligt att fläkten blir smutsig, men det händer då och då. Detta är speciellt vanligt när en ugn körs utan filter eller med ett felaktigt monterat filter.

En smutsig uppstoppad förångare spole, kan också orsaka restriktioner. Om enheten har en förångare spol monterad, vill du inspektera det för att försäkra att det inte är smutsigt.

Om det fortfarande finns problem kan du kontrollera fläktmotorn och kondensatorn. Även om detta endast rekommenderas om du har rätt verktyg och kunskaper för att göra det. Annars vill du få en HVAC-tekniker att hantera den.

Om du inte nyligen har ändrat fläkten, är det inte troligt att det är något problem med hur det installerats.

Med allt som sägs. Vissa ugnar är faktiskt utformade för att ta bort strömmen från termostaten, om en gräns öppnas. Självklart förutsätter denna design snygga WiFi termostater, vilket kräver konstant ström för att fungera. Tidigare, då en termostat helt enkelt fungerade som en temperaturbrytare, var det en effektiv lösning att avbryta signalen till termostaten.

Baserat på schematiskt ser det ut som att enheten styrs av den integrerade ugnsstyrmodulen (IFC). Det verkar som om IFC har en separat gränskrets som den övervakar, så jag är inte säker på att det skulle sänka strömmen till termostaten om det uppstod ett problem. Termostaten ska i alla fall inte skadas genom att strömmen förloras. Jag misstänker att det finns mer till det här, och jag har inte kunnat hitta några tjänst bulletiner som beskriver detta beteende.

Jag skulle troligen börja med att kontakta tillverkaren direkt. Om det inte ger några ledtrådar, skulle jag kontakta ett annat lokalt HVAC-företag för att ta en titt. Om det finns en installatörslist på enheten (eller du vet vem som installerade den), och installationsföretaget är annorlunda än det företag du har hanterat. Jag skulle kontakta företaget som installerade enheten, eftersom de borde vara ganska bekanta med utrustningen.

Tyvärr är det svårt att felsöka dessa typer av problem via internet, särskilt när jag inte är bekant med utrustningen.

    
svaret ges 11.02.2016 11:38
0

Jag hade samma problem när jag ställde temperaturen upp mer än 4 grader på termostaten. Den programmerbara termostaten Honeywell använder inga batterier, bara den medföljande ugnen 24 volt. När Hi-gränsen slog ut tappade termostaten all ström och blåsaren skulle bara springa tills gränsen återställdes. Termostaten tänds igen och slår på brännarna igen.

Senare fick jag reda på att ugnen var dubbelt så stor som behövs för min lilla lägenhet. Att helt enkelt öka värmeväxlarens hastighet har botat problemet men det skapade också mer ljud. De befintliga värmekanalerna kunde inte överföra värmen tillräckligt snabbt med långsammare hastighet.

Termostater med batterier kan inte indikera problemet. Ugnen behövde bättre luftflöde som redan anges i tidigare svar.

    
svaret ges 02.03.2017 14:11
-1

Ok först och formost gränsen bör inte snubbla så att hitta varför fläkten inte håller temperaturen på ugnen konstant medan brännaren körs är nummer ett prioritet. Se så till att fläkten vrider i rätt riktning. Om det är en bältesdrivningsfläkt, är chansen att motorn byts ut men vrider sig i fel riktning. Om det inte är det då kan det vara att fläktbladen är igensatta och behöver rengöras med en tryckbricka. Det andra alternativet är att antingen luftfiltret är helt igensatt eller returgrillet eller gallren har täckts under reno av något slag men det är uppenbart att luften inte rör sig över värmeväxlaren. Nu till din fråga måste det här vara en äldre ugn med kombinationsfläkt / gränskontroll, antingen i kammaren eller i ugnen. När höggränsen är uppnådd, stängs den endast av brännaren, men av ljudet av den har den varit felaktig och stänger av styrtransformatorn också. Du behöver en komplett service man att gå över ugnen ledningar och få det gjort rätt. Ledsen för det långvariga svaret. Ta reda på varför inte tillräckligt med luft går över värmeväxlaren. En sak, med inredningen ständigt gör detta måste du se till att inga sprickor i värmeväxlaren har skett och dumpar alla slags dödliga CO2 i ditt hus. Vänligen ha denna ugn helt checkat ut !! Bilder på fläktgränsen skulle också vara till hjälp för referens samt fläktinställning.

    
svaret ges 11.02.2016 04:19
-1

Inte en riktig kabelförfrågan, är det möjligt för dig att ge mig märke och modellnummer på ugnen? Även om det är en direktdrivningsmotor kan det vara att motorens varvtal är lågt när det ska vara högt när temperaturen är tillräckligt hög. Låt fläkten gå fortlöpande, om du inte borde det sparar ca 10% på din gasräkning och när du blivit van vid att flytta hela tiden kommer du att älska det men det har ingenting alls med din termostat att göra. Här är ett försök att prova. Beroende på sin ålder kan det finnas en dörrbrytare på luckan för fläktrummet. Ta av dörren och tejpa slingan ner just för detta experiment, sätt sedan dörrklacken på. vrid termostaten upp och när fläkten startar, lyfta dörren om en tum för att lossa den, dra sedan botten ut mot dig ungefär tre tum och sedan hålla toppen i den här positionen, släpp botten. Om dörren sugs tillbaka med en bra kraft betyder det att dina avkastningar inte är öppna på övervåningen eller de är alldeles för små för ugnsstorleken. Om du har haft denna fråga i flera år finns det en bra chans att du har problem med värmeväxlare men ett steg åt gången, låt oss ta reda på varför den här ugnen fortsätter att trippla gränsen. Till slut kommer jag att ge dig det svar du behöver. En annan sak, använder du naturgas eller propan.

    
svaret ges 12.02.2016 14:28