Jag har en torktumlare som nyligen slutat fungera. Efter att ha pratat med mer än en apparat reparation, och försöker mer än en torktumlare, är jag säker på att torken är bra och det är ett elektriskt fel att skylla på.
Behållaren har spänning. En multimeter läser 110 från varma till neutrala och 220 över båda heta kablar. Jag misstänker en öppen neutral men min hyresvärd är fast att min torktumlare måste brytas eftersom det finns makt till behållaren.
Jag skulle på något sätt visa honom ett fel så han kommer sluta skylla på min torktumlare (och den andra torkaren jag försökte som inte fungerade). Jag ser att för normala försäljningsställen kan jag köpa en billig tester som pluggar in och visar upp en rad olika fel med tre färgade lampor. Jag kan inte hitta någon som helst som är konstruerad för att testa torktumlaren. Jag tror att det är en 1030 R. Jag har tagit med en bild nedan om jag har fel.
Var kan jag få en kretstester för denna typ av uttag? Om det inte är ett alternativ, hur kan jag använda en multimeter för att testa för samma saker?
Torken själv är den enda belastningen som behövs. Öppna panelen där sladden ansluts till torken och försök att slå på den och mäta spänningarna från båda benen till marken / neutralen och över de heta ledningarna om spänningen släpper ut så kommer du att kunna bestämma förlusten med någon mätare. Du kan behöva få någon att trycka på startknappen när du gör mätningarna.
Ett stort problem är att testarna är högimpedans, vilket innebär att de drar mycket lite ström. Så de visar gärna den korrekta linjespänningen även om linjen har en dålig koppling mellan behållaren och panelen. När den stora belastningen på torken sätts på den dåliga kretsen, spännar spänningen och apparaten slutar fungera korrekt eller arbetar helt. Det kan vara den neutrala eller en av heta benen eller en kombination. Det enda sättet att berätta är att öppna uttaget och inspektera det för dåliga anslutningar. Men gör bara det med den strömkretsen avstängda (stäng av brytaren eller dra säkringarna). Och ja det är en NEMA 10-30R för 125/250 volt (eller 110/220 i ditt fall) service, ingen mark.