I natt hade min stadsdel en blackout, men av någon anledning gick bara hälften av de elektriska kretsarna i mitt hus ut. Jag var under intrycket av att det bara fanns ett eluttag som gick in i ett hus. Kan någon förklara hur det här fungerar?
Kolla in det här inlägget: länk
Your house is fed with two legs at 120 volts each. If you look inside your breaker box, you see three big wires coming in, red, black, white. The red and black are legs of 120V, the white is the neutral. Half your circuits are on one leg, half on the other. A 220V is on both. The power company lost one of the legs and so did you.
Ser ut som vad som hände med dig.