0

Jag jobbar på en liten färdig uthus som har en underpanel för ljus, uttag etc. Från huvudet skickade han (2) separata 70amp-linjer till byggnadens undersida i (2) 40 ampbrytare, var och en 70 går till en 40. Är det rätt? Det finns 4 andra varierade 15/20 breakers utfodring av det.

Tack David

    
uppsättning David 03.06.2015 02:59

2 svar

1

Om kabeln är dimensionerad för en 70 amp run, kan brytaren i underpanelen vara vilken storlek som helst eller mindre. Ett lägre betyg kommer att skydda den kretsen bättre om du inte förutse behovet av den aktuella strömmen, men kan bytas ut snabbt om ökad storlek behövs. Beroende på avståndet som reste, kan skillnaden mellan brytstorlekarna föredras för att förhindra överbelastning (om båda var 40 ampbrytare och du kom nära den totala gränsen, så skulle insidan brytaren sannolikt resa utvändigt på grund av att ledningsledningen för att mata själva byggnaden.

    
svaret ges 03.06.2015 05:33
0

Jag är inte säker på vad du menar med en "70 amp linje". Så länge varje tråd är tillräckligt tjock för att hantera 40 ampere som är allt som krävs för belastning. Om en elektriker använde färre linjer, så mycket säkrare. Vid långa körningar måste du ändå öka storleken på ledningen. För en 30-fots körning som levererar 40 ampere skulle du använda AWG 4 eller fetare.

    
svaret ges 03.06.2015 05:01