Jag har ett nyare split level house (2006) med oavslutad källare. Naturgasugnen ligger på den nedre våningen i ett tvättstuga som också har tvätt och badrum. Det finns ett enormt 8 eller 10 "rör som fungerar som förbränningsluftintag strax över ugnen, som går utomhus genom ett siktat hål.
Nunärdetharblivitmycketkalltute(0°F/-17°Cikväll)verkarintagetbaraavkylaheladenlägrenivån.
Ugnenärinteisittegetslutnautrymme;detäröppetfördetoavslutadetvättrummet/badrummet,ochdörrentillrummetharettgappåca1"till betonggolvet. Om jag står precis framför ugnen, som är samma plats att göra tvätt (precis motsatt riktning), det kalla utkastet är märkbart även när ugnen inte går.
Behöver jag bifoga ugnen i sitt eget utrymme för att undvika detta problem eller något annat? Jag förstår dess syfte, men det verkar motverka effektivitet.
Glöm inte att förbränningsluften är för alla bränsleförbränningsapparater, inte bara ugnen. Varmvattenberedaren och eventuellt din torktumlare behöver också förbränningsluft. Ja, det är motverka effektivt, men ger inte förbränningsluft risk för koloxidförgiftning. Inte bra!
Ett genomförbart alternativ skulle vara att uppvärmningen av rummet är tillräckligt, men det är verkligen inte effektivt. Det verkar som om du enkelt kan bifoga vattenvärmare och ugn i en verktygslåda. Var noga med att bestämma nödvändiga avstängningar och arbetsåtkomst för varje apparat och se till att de underhålls. AFAIK kräver den mekaniska koden som ofta är tillämplig i USA fortfarande två förbränningsluftöppningar, en hög och en låg. Du bör verifiera dina lokala krav för att säkerställa att allt är korrekt. Det här är inte området för att klippa hörn.
Även om garderoben innehåller den kalla luften, om du har en gashanterare, behöver den fortfarande tillräckligt med förbränningsluft. Du skulle förmodligen behöva några ventiler ut ur garderoben för att upprätthålla detta, men de kan vara relativt små, så att inneslutningen fortfarande i stort sett innehåller den kalla luften. Återigen, kolla dina lokala krav för att bestämma det minsta ventilationsområdet som krävs för en torktumlare.
Du skulle vilja isolera garderobens väggar och kanske överväga att använda en ytterdörr för åtkomst, eftersom det ger bättre isolering och weatherstripping för att begränsa infiltration. OTOH, en underdörr inre dörr kan vara tillräcklig för förbränningsluftutrustningen för torktumlare. Du har lite forskning att göra.
Jag utforskar fortfarande frågan om förbränningsluft, men det är säkert ett gammalt sätt att göra den kalla vinterluften. Mycket mer rimligt att lägga till i strukturen. År 1980 byggde min familj ett hus i Maine-skogen med det som nu kallas "Earth Tube", som kör en friluftskälla under jord så länge som möjligt för att mildra temperaturen från säsongens extrema.
Vi kallade det ett "coolt rör" vid den tiden och det kan ta ganska lugnt luft in på sommaren och relativt uppvärmd luft under vintern. MEN du måste vara försiktig med att hantera fukt MYCKET ansvarsfullt, med rätt ytbehandlande och sluttande så att du inte får kondenspulver som bildas på sommaren, vilket kommer att bli mögel och legionärsjukdomar faror om oupphörliga. Det måste också vara väl förseglat rör, så du introducerar inte ett Radon problem. Dessa faror åt sidan kan detta vara en kraftfull resurs att ta med sig.
Jag har länge känt att det är värt att komma ihåg att alla som fryser till döden kommer att tina ut ganska snabbt när de placeras i den magiska 6-fots djupa spjälsängen där och kan svalna direkt efter en dödlig värmeslag också några meter från där de lidit. Det representerar en hel del lagrad energi som ligger bredvid vart och ett av våra hem.
Ett alternativ är en "värmeåtervinningsventilator". Detta är i grunden enhet som extraherar värme från luften som är ansträngande och överför den till luft som går in.
Du bör också kontrollera om du kan leverera förbränningsluft direkt till ugnen. många ugnar låter dig leda en lufttillförsel direkt. Det finns också vattenvärmare som gör att du kan göra detta, men de tenderar att vara dyrare än de vanliga.
Min lösning var att sätta det kalla luftinloppsröret i en 5 gallons hink med ett 2 till 3 tums utrymme mellan rörets botten och botten av hinken. Den kalla luften kommer att fylla hinken men husets lufttryck kommer att hindra den kalla luften från att spillas över golvet hela tiden. Vid behov sugs den kalla luften ur skopan och ger det önskade luftflödet för förbränningsluftens avgaser. Ugnsexperter har sett installationen och ingen har någonsin ifrågasatt det. Ingen mer kall luft i källaren.
Läs andra frågor om taggar furnace Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna