HVAC blåsare kommer på sig själv. Även efter termostaten har kopplats från vägg. EDIT-MÖJLIGT FAST

2

Min TRANE XE 90 fläktarfläkt har ett sinne av sig själv. Även när termostaten avlägsnats slås den slumpmässigt på. Det har gått en dag utan att komma på (termo av väggen hela tiden) och cyklar sedan sig själv. Blåsare, ingen värme eller AC.

Avbryter inte om inte jag tar bort strömmen till hela HVAC-enheten. Då, när strömmen återställs, stannar fläkten av. Tills det inte - vilket kan vara en timme eller en dag.

Jag lämnade frontpanelen öppen och tappade panelens säkerhetsbrytare stängd (vilket gör det möjligt för systemet att fortsätta med panelen borttagen.). När blåsarens spök cyklade på fläkten tog jag bort bandet och fläkten stoppades (som det borde). Men när jag stängde igen säkerhetsbrytaren startade fläktarfläkten på nytt. Således botar inte cykelkraft till bara fläktmotorn, även tillfälligt, problemet. Men stäng av strömmen till hela enheten - sedan blinkar fläkten för en viss slumpmässig tid. Vanligtvis mätt på många timmar, men inte alltid.

Mycket svårt att felsöka så här.

Jag var övertygad om att det var termostaten, (har beställt en ersättare - sålunda termo har inte kopplats ihop medan det här har skett över de senaste dagarna). Jag testade kort termotrådarna som kom från VVS-enheten och allt fungerar ordentligt, vilket igen fick mig att tro att det var termot själv. Men inte nu.

Undrar om det finns en gränslägesbrytare eller ett relä som kan gå eller korta till ON-läget, så återställer en tillfällig strömavbrott till en viss tid senare.

Jag tycker att det är intressant att ingenting görs i eller nära systemet när fläktspöket sätter på fläkten. Inte ens gå förbi. Utsidan temps har varierat från låga 60-talet till över 70-talet under denna period - ganska godartad.

Jag har inget värmeåtervinnings- eller överföringssystem.

EDIT: Tack ThreePhaseEel för att peka mig på kopplingsschemat, och tack Ken för att berätta för mig var du ska hitta diagrammet. Efter granskning av diagrammet visas det ingen väg som kan komma till blåsarmotorn förutom via 24 volt transformatorspänningen, som bara går igenom min termostat. Det finns inget annat sätt att få ström till fläkten. Således måste det finnas en kortslutning i termostaten mellan ugnen och min termostat. Spårar ledningarna och granskar färgerna på ledningarna som är anslutna till ugnsutgången med trådarna som kommer in i min termostats baksida. Jag finner att de Inte matcha . Olika färgledningar finns vid termostaten jämfört med de som skruvas in i ugnsreglervärdet! Det var som en skarv, som jag hittade, som spjälkades i kraft / kontroll till ytterkompressorn och ändrade också några trådfärger i mitten. Denna skarv, bredvid ugnsutrymmet, tapades bara med elektriskt band till gasledningen som kom in i ugnen. Och det är där att jag hittade små snitt i ledningarna som utsätter koppar av minst 2 av ledningarna. Eftersom de var tejpade utan avskärmning direkt till METAL-gasledningen, är jag säker på att potentialen för ett kort existerar - oavsett genom gasledningen eller bara i direktkontakt. Du kan se den exponerade koppar på den sista bilden jag har lagt upp.

Jag kommer att fixa den korta potentialen och även spåra ledningarna för att ta reda på vad som verkligen är anslutet där. Jag hade också en VVS-kille ute under våren i år som bytte ut 24 volt-transformatorn och gjorde en servicekontroll, och han pekade med ledningarna vid ugns termostatblocket av någon anledning. Jag måste se till att han inte felaktigt "fixar" något baserat på de färger han såg, utan att veta om nedströmsskikten. Det kan vara möjligt att detta "spökfläktproblem" har pågått hela sommaren, och vi kanske inte har märkt sedan i Atlanta växlar växeln ganska lite under sommaren, och bara när det är kallare uppmärksammar fläktarfläkten uppmärksamhet till sig själv genom att springa vid fel tidpunkt. Oavsett, jag känner att jag har isolerat problemet. Tack för hjälpen.

shorts

    
uppsättning petroke 06.10.2017 22:51

1 svar

1

Slutlig orsak är en kombination av 2 problem.

  • Efter granskning av kopplingsschemat visas det ingen ström kan komma till blåsarmotorn förutom via 24 volt transformatorspänning, som bara går igenom min termostat. Det finns inget annat sätt att få ström till fläkten. Således måste det finnas en kortslutning i termostaten koppling mellan ugnen och min termostat.
  • Spårning av ledningarna - Jag finner att det finns en mittlinje i linjen, som används för att binda in luftkonditioneringskompressorn till kretsen. Denna skarv var bara tejpad med elektriskt band till ugnsmetallgasledningen utanför ugnen. Jag hittade slitna ledningar och bara koppar som visar - så det verkar som om ledningarna ibland förkortas - antingen från kontakt med metallgasledningen eller direkt mellan ledningarna (varför bara en del av tiden jag inte vet). Korrigering av dessa shorts, blåsaren går inte längre av sig själv (det går inte längre att starta "spökfläkten"), fungerar endast med termostaten på plats eller om jag kortar ledningarna. Emellertid, -

  • Termostaten själv är också bruten. Kanske på grund av den kortslutning som har hänt? Den använder A / C-kompressorn eller värmekallarna på rätt sätt baserat på cykling när temporn kräver det, men fläkten går kontinuerligt, även när termostaten är avstängd, om inte jag tar bort termostaten från väggen skulle fortfarande fortsätta att springa, även med termostaten borttagen från väggen).
  • Således fungerar alla bra, utom termostaten, att ha inre shorts som håller fläktarfläkten hela tiden oavsett värme eller kyla, eller även när termostaten är omkopplad till "off".

    Bytte termostaten, och nu fungerar systemet bra. Så jag försökte lösa två problem samtidigt - alltid gör det roligare.

    Tack vare kommentarer från "ThreePhaseEel" för att peka mig på kopplingsschemat så att jag kunde isolera problemet, och till "Ken" för att berätta för mig var man ska hitta ledningsdiagrammet!.

        
    svaret ges 09.10.2017 23:28