Turning på AC återställer antingen termostaten eller blåser säkring

0

Jag har ett 10-årigt American Standard Freedom 90 HVAC-system, med en utomhus-AC-kompressor. Min termostat (Honeywell RTC6580WF 1001) slutade att kunna slå på strömmen (det kan ändå sätta på fläkten och värma på), så jag ringde ut en HVAC-kille. Han kunde inte hitta någonting fel med kontaktorn (men han bytte ut det med en förseglad) eller kåpan på kompressorn och vid vidare utredning kunde han få AC till att börja med att manuellt kortsluta R, G och Y ledningar bakom termostaten. Därefter bestämde han sig för att termostaten var dålig.

Jag ersatte termostaten med en ny (samma modell), men när den försöker starta växelströmmen slås den omedelbart i några sekunder (den drivs av C-kabeln) och slås därefter på igen. Det sitter där blinkande att det väntar på kompressorskyddstimern och sedan efter 5 minuter försöker man starta växelströmmen igen och startar om igen och cykeln upprepas.

Jag drog den tillbaka från väggen och testade spänningarna, och jag får lite över 26V mellan R och alla andra ledningar. Men med termostaten av, om jag kortar R och Y, slår det nu 5A-säkring på ugns styrkort. Jag har provat det två gånger, med samma resultat.

Eventuella idéer?

EDIT: Jag tror att jag hittade problemet: länk

Jag hörde scurrying när jag först närmade mig kompressorn, så det är troligt att kabeln blev gnagare mat vid någon tidpunkt. Det är för långt tillbaka till skarv inuti kompressorns hus, så jag måste antingen ta reda på hur man gör en väderbeständig skarv eller skar den inuti huset och kör en ny tråd genom väggen.

    
uppsättning Zan Hecht 18.05.2018 02:35

2 svar

0

Kabeln till din utomhusenhetens skott

Du måste byta ut eller reparera kontrollkabeln till din utomhusenhet - den är kortsluten, vilket orsakar att säkret ska blåsa. (Om du inte kan byta ut det omedelbart, bör vissa elektriska tejp för att isolera de enskilda ledningarna få dig tillbaka till och med nu. När det gäller byten rekommenderar jag att du byter ut termosterkabeln i en vätsketät, flexibel metallrör, eftersom gnagare i ditt område betalar ingen hänsyn till 24VAC.

    
svaret ges 18.05.2018 05:30
0

Först skulle jag se till att alla ledningar är anslutna korrekt. Titta på termostaten, vilken färg är ansluten till R, Y, C, G, W och vad som helst annat du har. Gå sedan till ugnen och se till att samma trådar är anslutna i ugnen. Det finns en kabel som går till kondensaggregatet ute från ugnen. En tråd ska vara ansluten till Y och den andra till C på ugnen. Den andra änden ska vara ansluten till entreprenören utanför. Se också till att ingen av dessa kablar jordar ut. Se till att den nya entreprenören är 24 volt vid spolen. De gör dem med 120 och 240 volt spolar. Du säger att entreprenören är vit? De enda vita som jag har sett är speciella ändamål. Vanligtvis är de bruna eller svarta. Jag skulle vara intresserad av att se en bild med etiketten. Mitt gissning är något som har kopplats upp med fel på alla de fittade.

    
svaret ges 18.05.2018 03:44