Jag har ett 10-årigt American Standard Freedom 90 HVAC-system, med en utomhus-AC-kompressor. Min termostat (Honeywell RTC6580WF 1001) slutade att kunna slå på strömmen (det kan ändå sätta på fläkten och värma på), så jag ringde ut en HVAC-kille. Han kunde inte hitta någonting fel med kontaktorn (men han bytte ut det med en förseglad) eller kåpan på kompressorn och vid vidare utredning kunde han få AC till att börja med att manuellt kortsluta R, G och Y ledningar bakom termostaten. Därefter bestämde han sig för att termostaten var dålig.
Jag ersatte termostaten med en ny (samma modell), men när den försöker starta växelströmmen slås den omedelbart i några sekunder (den drivs av C-kabeln) och slås därefter på igen. Det sitter där blinkande att det väntar på kompressorskyddstimern och sedan efter 5 minuter försöker man starta växelströmmen igen och startar om igen och cykeln upprepas.
Jag drog den tillbaka från väggen och testade spänningarna, och jag får lite över 26V mellan R och alla andra ledningar. Men med termostaten av, om jag kortar R och Y, slår det nu 5A-säkring på ugns styrkort. Jag har provat det två gånger, med samma resultat.
Eventuella idéer?
EDIT: Jag tror att jag hittade problemet: länk
Jag hörde scurrying när jag först närmade mig kompressorn, så det är troligt att kabeln blev gnagare mat vid någon tidpunkt. Det är för långt tillbaka till skarv inuti kompressorns hus, så jag måste antingen ta reda på hur man gör en väderbeständig skarv eller skar den inuti huset och kör en ny tråd genom väggen.