Korrekt sätt att ansluta generatorskabeln?

3

Jag köpte nyligen en Champion bärbar 5500W generator för användning med mitt hem befintliga överföringsomkopplare. Den har den välkända 30A L14-30R cirkulära vridlåskontakten på den, som jag använder med en 40ft manlig & nätsladd. Nyligen när jag hade min lokala elektriker över, pluggar han den in för mig, vi testade sparken den och det fungerade bra.

Men nu när jag ska använda det på egen hand, är jag besatt av säkerheten, särskilt de steg du tar för att ansluta den till huset. Så här gjorde elektrikeren:

  • Anslut den kvinnliga änden av sladden till inloppslådan på huset
  • Starta generatorn och låt den komma fart
  • Anslut den manliga änden till generatorn
  • Gå till överföringsbrytare - se till att alla grenbrytare matas genom att omkopplaren är avstängd (detta förhindrar plötsliga belastningar vid strömförflyttning till GEN-position)
  • Vänd huvudbrytare, en i taget, till GEN-position, från LINE
  • Flip-grenbrytare matas med överföringsbrytare, en i taget, till ON-läge
  • Min oro ligger verkligen i steg 1-3, eftersom det verkar finnas mycket motstridiga uppgifter på nätet. I min generator manual står det klart att INTE ska starta generatorn med belastningar anslutna. Men det finns en varning i lådan för nätkabeln som jag fick ansluta sladden innan du startar generatorn! Så denna information verkar motsägelsefull ...

    Det finns också en YouTube-video här med en kille som kopplar in i sladden innan han startar generatorn: länk

    Jag börjar faktiskt tänka hur som helst, det kan vara bra, så länge som överföringsströmbrytaren är i LINE-positionen, eftersom det kommer att sänka strömmen från inloppslådan, eller hur? Så det skulle inte vara möjligt att överbelasta genny vid start.

    Varje hjälp du kan ge uppskattas mycket. Det finns så mycket felinformation där ute är det löjligt.

        
    uppsättning rk15000 18.01.2018 14:23

    1 svar

    2

    Eftersom du har en korrekt överföringsbrytare kan du säkert ansluta sladden till både inloppet och generatorn. Så länge som omkopplarna på överföringsomkopplaren befinner sig i LINE-läget, borde det inte finnas någon belastning på generatorn.

    När du börjar byta från LINE till GEN, kommer generatorn att börja ladda upp belastningarna.

    OBS:

    Jag är inte säker på hur din överföringsbrytare är ansluten, men det borde inte vara nödvändigt att stänga av strömbrytare i servicepanelen. Omkopplaren på överföringsenheten ska hantera det. De borde verkligen bryta kretsen när man växlar mellan LINE och GEN. Omkopplarna har vanligtvis tre lägen (LINE, OPEN, GEN), så att kretsen alltid är öppen innan du växlar till en av strömkällorna.

    Tänk på din överföringsomkopplare som har sex kontakter, med en transfer som flyttar mellan två åt gången.

    NärdenbefinnersigiLINE-positionen,levereraslastenavkraftbolaget.

    Eftersomdetintefinnsnågonbelastningpågeneratornkanduanslutadenochstartaden.

    Närduväxlartillgeneratorensströmöppnaröverföringsutrustningenkretsennärdubyter.

    NärdetäntligennårGEN-läget,kommergeneratornatthämtalasterna.

    Så länge som överföringsomkopplarna befinner sig i läge LINE eller OFF, ska du ha det bra att starta generatorn med sladden ansluten.

        