Eftersom du har en korrekt överföringsbrytare kan du säkert ansluta sladden till både inloppet och generatorn. Så länge som omkopplarna på överföringsomkopplaren befinner sig i LINE-läget, borde det inte finnas någon belastning på generatorn.
När du börjar byta från LINE till GEN, kommer generatorn att börja ladda upp belastningarna.
OBS:
Jag är inte säker på hur din överföringsbrytare är ansluten, men det borde inte vara nödvändigt att stänga av strömbrytare i servicepanelen. Omkopplaren på överföringsenheten ska hantera det. De borde verkligen bryta kretsen när man växlar mellan LINE och GEN. Omkopplarna har vanligtvis tre lägen (LINE, OPEN, GEN), så att kretsen alltid är öppen innan du växlar till en av strömkällorna.
Tänk på din överföringsomkopplare som har sex kontakter, med en transfer som flyttar mellan två åt gången.
NärdenbefinnersigiLINE-positionen,levereraslastenavkraftbolaget.
Eftersomdetintefinnsnågonbelastningpågeneratornkanduanslutadenochstartaden.
Närduväxlartillgeneratorensströmöppnaröverföringsutrustningenkretsennärdubyter.
NärdetäntligennårGEN-läget,kommergeneratornatthämtalasterna.
Så länge som överföringsomkopplarna befinner sig i läge LINE eller OFF, ska du ha det bra att starta generatorn med sladden ansluten.