Är det möjligt att skar denna garageportsäkerhetssensorns tråd med någon annan tråd?

1

Jag har för närvarande dessa sensorer:

länk

En olycka inträffade för några dagar sedan och kabeln till mottagaren föll ihop. Jag kommer ändå att byta ut öppnaren om några år och känner mig inte som att köpa och installera två nya sensorer (skulle behöva köra ledningarna, justera sensorerna, bleh).

Om jag kunde köpa lite tråd och skarva den till den här skulle det vara jättebra. Men jag vet inte vilken typ av tråd att köpa. Någon snälla låt mig veta om jag kan göra det här.

    
uppsättning oscilatingcretin 09.01.2014 23:27

1 svar

3

Garage dörr sensorer och knappar är lågspänning (vanligtvis 24vdc), och låg nog ström som för korta körningar typiska i ett garage behöver du inte mycket stora kablar.

18awg "termostat tråd" fungerar, men du kan gå ännu billigare med 22awg-kabel, vanligtvis säljs som "säkerhetssystem" eller "central vac" -ledning (2 ledare) eller telefonstationsledning (4 ledare - även om du bara koppla in två).

Enlitenbitvärmekrympslanggårocksålångtförattgöraensnyggochprofessionellskarvning.

    
svaret ges 10.01.2014 01:27