Vilken terminal ska användas för en "C" -tråd när ingen är märkta "C"? Äldre elugn / värmepump

0

Jag har en elektrisk elhanterare / ugn ansluten till en separat AC-enhet och det är också en värmepump. Jag har köpt den senaste och bästa Honeywell WiFi "Smart" termostaten och den behöver en C-kabel. Eftersom ugnen är helt elektrisk (inte gas etc.) berättade Honeywell för mig att det inte är kompatibelt eller att jag skulle behöva anlita en tekniker för att bestämma.

Nedan följer bilder som visar aktuell termostatledning, ugnsmodell #, anslutningsledningar och kopplingsschema (det är en ugn från 1989, så förlåt inte någon klarhet i diagrammet).

Jag har läst de andra inläggen om C-kabeln men kan inte bestämma från dem om B skulle fungera i min situation som ersättare för C. Jag har redan en extra blå tråd ansluten till B och hoppas Jag kan använda det för C-kabeln, men jag vill inte skada något och var bekymrad över någon annan läsning att det kan vara värmepumpen.

Bild med högre upplösning av kopplingsschema: länk

Vilken hjälp skulle helst uppskattas!

    
uppsättning Bryan 17.09.2014 05:54

1 svar

1

Enligt schematisk verkar anslutningen B vara ansluten till transformatorn.

Jag skulle faktiskt spåra ledningarna i enheten bara för att bekräfta, men baserat på schematiskt ser det bra ut.

Du vill se till att transformatorn har tillräckligt med ström för att leverera den nya termostatens extra belastning, men det är vanligtvis inte ett problem. Om du kopplar in den nya termostaten, och säkringen inuti enheten blåser. Det skulle vara en indikator på att termostaten drar för mycket juice.

    
svaret ges 17.09.2014 12:38