Skydd av personalkockskydd, AFCI VS GFCI

0

Hus byggt 1960, uppgraderat till 200A service med ny panel år 2009. Original ledningar (2 trådar m / ej jordad) och väggproppar är utan slipning och ersattes inte. Vill du skaffa personalkockskydd, men GFCI: s resa omedelbart. AFCIs reser inte. Om jag installerar alla AFCI: ar, kommer de att ge personalkockskydd (såväl som brandskydd)? Kommer en dubbel AFCI / CFCI att ha samma tripping problem?

    
uppsättning Gaylord Horstman 28.12.2018 22:51

2 svar

1

Helig ko! AFCI-skydd gör INTE för att förhindra chocker! GFCI: s gör det, ett uttag eller en brytare. På 2-ledarsystem tillåter den nationella elektriska koden 3 kontaktuttag eftersom mindre än 6 ma obalans i hett till neutralt kommer att leda till att kretsen tar bort risken. Det enda kravet är att downstream-uttagen måste märkas "gfci protected, no equipment ground". Alla de gfci-uttag som jag har köpt i åratal har dessa klistermärken. Arc-felet letar efter en båge och de skulle inte se en obalans om inte en dubbel funktion. Gå med GFCI om du är orolig för chocker, antingen brytare eller utlopp för att skydda mot farliga chocker.

    
svaret ges 29.12.2018 03:08
1

AFCI gör ingenting för chocker --- Håll på.

Jag samlar er inuti din servicepanel och försöker passa GFCI eller AFCI breakers . Det finns förutsättningar för att GFCIs är lämpliga.

Fixa dina flertrådsgrenkretsar

Sök alla ingångskablar för kablar som har 3 ledare (bortse från marken). Moderna kablar skulle vara svarta vita röda, ingen aning om äldre kablar. Du letar efter kablar där neutralen går till neutralstången, då finns det 2 heta kondensorer som går till en strömbrytare.

På varje av dessa, inga undantag, måste de två strömbrytarna dras och de två heta kablarna landade på en 2-polig strömbrytare och som installerades på din panel .

En 2-polig brytare kommer att uppta 2 utrymmen. Det får inte förväxlas med en duplex / tvilling / tandem / dubbelbrytare som klämmer 2 kretsar i 1 utrymme. En definierande egenskap för en 2-polig brytare är att både "sidor" måste åka tillsammans.

När du har korrigerat alla dina flertrådsgrenkretsar som jag beskriver kommer det nu att vara möjligt att överväga GFCI-brytare på dessa kretsar. Du behöver 2-poliga GFCI för dessa kretsar.

Sök efter promiskuösa neutrala ämnen

Vid anslutning av utrustningsskyddsområdet är det helt normalt och vanligt för grunder att spindelväv, slinga eller växelverkar mellan kretsar. Säg att du har en källarbelysningskrets, och en övervåningsljuskrets som leder en 3-vägsbrytare till trappans botten, i samma korsningslåda som källarbelysningen. Kan grunderna från båda kablarna blandas? Säker.

Inte så för neutraler . Neutralerna måste hela tiden förbli helt med sina partnerhots. I källarfallet, om du vill ha en smart switch på den nedre 3-vägs-platsen, men smart switchen ville vara neutral, kan du inte stjäla den från källarkretsen. Inte tillåtet.

Varför är det? Neutrals är inte en stor gammal spindelväv som grunderna är. De är den normala vägen för återkommande ström. Strömmar måste vara lika i varje kabel eller kanal, så det som går ut måste komma tillbaka på samma sätt. Dessutom har neutraler inga säkringar , så om en neutral oavsiktligt återvänder ström för 2 heta kablar, kan det överbelastas, och du skulle slita den neutrala ledningen! (MWBC ovanstående avsiktligt balanserar kretsen på motsatta poler, och 2-polig brytaren gör det här.)

Så du måste skura kretsen för platser som detta. Jag hittar dem via noggrann inspektion. Det enda formella sättet jag kan tänka på är att identifiera en krets och koppla in en belastning (jag älskar dollarbutikens nighlights) i varje uttag. Därefter stänger du av varje -krets, för kretsen som testas, lyft kretsens neutrala från den neutrala linjen och starta upp alla heta (heta). Om något driver upp, drivs det av det här hett och det är bullernutral från en annan krets. Problemet är att det här inte berättar om något annat hot är poaching från den här krets neutrala. . Så du måste upprepa testet för varje krets.

Hunt ned faktiska markfel

Om ovanstående metoder inte gör en GFCI glad, så har du något med ett bonafide grundfel. Platsen du börjar är plug-in apparater. Koppla loss allt, anslut sedan saker i en åt gången tills GFCI-turen. Det är problemapparaten.

Om allt som inte fixar det, har du ett genuint jordfel i ledningarna, och du måste hitta mitten av kretsen, koppla bort den där, se om den rensar och fortsätt att dela och erövra.

    
svaret ges 29.12.2018 01:15