wires till utloppet dog plötsligt

1

Det finns ett dubbelt trekantigt utlopp i ett av våra badrum. Det slutade plötsligt att fungera. Badrummet har också fyra ljusbrytare. De arbetar alla. Jag stängde avbrytaren till av, tog bort det döda utloppets behållare, placerade multimeterproberna röda mot vit tråd och svart sond till svart tråd. Läsningen varierar mellan .110 och .122. Jag vet att multimetern fungerar eftersom jag testat andra uttag och får läsningar på 120,1 eller 121. Vad kan problemet med det utloppet vara?

    
uppsättning Liv Bare 31.05.2018 21:18

2 svar

2

Sök efter butiker som inte fungerar någon annanstans i huset. Börja med badrummen. Du har förmodligen en massa daisy-chained uttag på en krets. Den enklaste "fix" kommer att vara om en av dessa uttag inkluderar GFCI-skydd som har trippat - återställt och sedan börjar alla andra uttag igen att fungera. Om så inte är fallet måste du kontrollera varje utlopp i kedjan för en lös eller bruten anslutning.

    
svaret ges 31.05.2018 21:26
2

Löst! Tack, manassehkatz och allt. Utloppet i det andra gästbadet är gfi och utlöses (eller vad det kallas). Skjutit i fliken (eller vad som kallas) och gick tillbaka till eluttaget med mätaren och det visar 120.xx volt AC. Jippie! Tack.
Btw är husets kopplingsschema markerat GFI för problemutloppet. det är det inte. Byter ut det med ett GFI-uttag. Tack igen. Och btw, de två badrummen är inte på samma brytare.

    
svaret ges 01.06.2018 18:39