Varför fungerar inte min tryckavlastningsventil som förväntat? [stängd]

0

Min vattenvärmare är 4 år gammal. Jag märkte mycket varmt vatten som kommer ut ur alla kranar, inget kallt vatten och ett visslande ljud. Tillagde en regulator för att stoppa tillbaka flödet på kallt vatten. Byt tryckventil, alla kranar börjar läcka. Ny tryckavlastningsventil började läcka - byt ut den igen, nu läcker man också! Ha en tryckreducerare för att reducera vattentrycket som kommer in i huset på huvudlinjen - inställt till 60 PSI.

Det finns en växlare som sitter ovanpå vattenvärmaren för golvvärme. Kan någon fråga mig varför min tryckventil inte fungerar? Jag är på den tredje på tre veckor. Jag har också varit igång 3 vattenvärmare på tio år. HJÄLP!

    
uppsättning Deb Gng 29.01.2018 16:40

1 svar

2

Låter som om du behöver en expansionstank för varmvattensystemet. När du värmer vatten, expanderar den. Om det inte finns någon plats för att gå, kommer trycket att stiga tills något ger. Du kan också behöva justera (eller ersätta) termostaten (-erna) på vattenvärmaren.

En PRV fungerar också som en backventil, så 60 PSI i huset som går kallt i vattnet kan då bli mycket högre tryck när kallt vatten värms upp, om inga ventiler är öppna med vatten. Den nya backventilen (som du kallar en regulator, men jag satsar det inte) gör samma sak närmare värmaren.

    
svaret ges 30.01.2018 02:18