Jag är inte säker på var du bor men US-kod kräver minst # 8 om du använder koppar eller # 6 om du använder aluminium. Det skulle inte vara någon fördel att använda en större trådstorlek i det här fallet, eftersom vid 30ft kommer du att få försumbara förluster.
Jag vet inte vad din spänning är eller hur många faser du har men för ett exempel på vad dina förluster kan vara, jag antar ett värsta fall - 100V enfas. Om du använde aluminiumtråden # 6 skulle du ha högst 1,72% spänningsfall (förlust). Om du använde koppar nr 8 skulle du ha ett maximalt spänningsfall på 1,66%. Och kom ihåg, när du beräknar förluster (spänningsfall), ju högre spänning desto bättre för att högre spänningar har mindre spänningsfall.
Obs: Jag använder Southwire Voltage Drop Calculator för de flesta av mina spänningsfallberäkningar. länk