Vilken storlek brytare och tråd behöver jag mata en panel för en tanklös vattenvärmare?

2

Jag köpte en elektrisk tanklös vattenvärmare och jag skulle vilja veta följande? Enheten kräver 3 separata 40 ampbrytare, en för varje linje. Jag har 200 amp service. Underpanelen kommer att ligga ca 30 meter från huvudet. Vad skulle brytaren vara vid den huvudsakliga och vilken storlekstråd jag ska springa från huvud till delpanelen.

    
uppsättning Ron 05.02.2015 03:56

2 svar

1

Jag är inte säker på var du bor men US-kod kräver minst # 8 om du använder koppar eller # 6 om du använder aluminium. Det skulle inte vara någon fördel att använda en större trådstorlek i det här fallet, eftersom vid 30ft kommer du att få försumbara förluster.

Jag vet inte vad din spänning är eller hur många faser du har men för ett exempel på vad dina förluster kan vara, jag antar ett värsta fall - 100V enfas. Om du använde aluminiumtråden # 6 skulle du ha högst 1,72% spänningsfall (förlust). Om du använde koppar nr 8 skulle du ha ett maximalt spänningsfall på 1,66%. Och kom ihåg, när du beräknar förluster (spänningsfall), ju högre spänning desto bättre för att högre spänningar har mindre spänningsfall.

Obs: Jag använder Southwire Voltage Drop Calculator för de flesta av mina spänningsfallberäkningar. länk

    
svaret ges 05.02.2015 14:56
0

Använd # 2/3 koppar med mark till en 115-fasers fasmatarepanel med en eller två sidor, matad med en 115-polig brytare med 2 poler. Tre 40 amp dubbelpolbrytare med 8/2 koppar med jordmatning det varma hotet från subfeederpanelen.

    
svaret ges 30.10.2017 19:59