how att få 240V till 4 ledar 240V termostat

0

Jag har en 2-polig strömbrytare i panelen med en 2/12-kabel ansluten till den. Svart tråd är ansluten till en pol, den vita ledningen är ansluten till en annan pol och en ledig ledning är ansluten till jordstången. Denna kabel går till en väggmonterad låda där en 4-ledig 240V dpst termostat installeras.

Testning, vid vägglåda, svart tråd är 120V och vit tråd är 120V. Termostaten har två lastkablar och två ledningstrådar och det verkar som att ansluta 120V svart ledning till en av ledningskablarna och 120V vit kabel till den andra ledningstråden är hur 240V kommer till baseboard-värmaren via de två lastkablarna. Är det rätt?

    
uppsättning henrylr 06.10.2018 18:12

1 svar

1

Ja, i Nordamerika är vår 240V-kraft grundad med neutrala tillsatser. Det betyder att det är 120V från en pol till jord eller neutralt, och 240V över de två polerna.

Ibland förvirrar någon ibland en 2-polig brytare för en tvilling / duplex / tandem / dubbel-saker. De har bara tillgång till en pol, så i så fall kommer båda ledningarna att vara samma stolpe. Det kommer att ge 120V från antingen pol till jord och 0V mellan dem. Detta fungerar inte för 240V belastningar. Giveawayen är att dubbla saker kan bytas separat, men 2-polen är krökt.

    
svaret ges 06.10.2018 22:29