Jag slog kranen helt medurs, som vanligt, för att stänga av vattnet.
Fortfarande fortsatte en betydande mängd varmt vatten att flöda.
Jag tog bort kranhandtagen och använde några låsetångar för att vrida de gängade, mässingshöljen som kvarstår i väggen, men de hade båda redan fastnat i "off" -positionen, så långt de kunde gå.
Jag vet inte mycket om VVS. Det enda sättet jag vet hur man stoppar det, förutom att byta duschhuvudet med en avslutningsbult (som en sumpplugg), är att använda huvudventilen (utanför) vid vattenmätaren. Men det blir gammalt riktigt snabbt.
Var kommer problemet troligen att vara beläget eller vilken komponent orsakar problemet? Och hur är det fixat?
Okej, så nu har jag tagit bort kompressionsventilerna från väggen och det här är vad jag har:
Jag slår vad om att det är gummiskivan som är borta, krossad bortom tätningen. Enkel och billig reparation. Av de har ersatts och det läcker fortfarande, då är mässingssätet dåligt och kan eventuellt poleras / läggas på en jämn yta igen. Om det inte är möjligt behövs en ny ventilsammansättning. Gummibäraren är i änden av axeln, skruvas in med en skruv i mitten. Du kan också prova en tjockare eller en fin formad en som passar.
Läs andra frågor om taggar water troubleshooting hot-water shower taps Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna