Jag skulle vilja kunna lägga till en fluorescerande lampa (T8) och utlopp till mitt inomhusgarage. Jag planerar att köra 1/2 tums ledning med 12 gauge romex-ledningar. Jag har en befintlig 60 Watt armaturkrets (kopplad till en ljusbrytare) Jag vill använda strömmen från. Men jag behöver lite hjälp med ledningarna. Jag gick framåt och gjorde ett grovt utkast till min plan att koppla in det här. EDIT Eller ... det finns ett existerande utlopp som jag också kan använda ström från. Om det skulle bli enklare? * Redigera # 2 Se bort från min jorddragen fråga. Den enda frågan jag har är om det här tråddiagrammet jag har ritat är upp till kodning och är säkert att ansluta det så här?
Din ritning ser bra ut som den är. Uppgiften "upp till kod" är dock knepig och mer involverad:
Din nuvarande befintliga kabeldragning måste vara upp till kodningen som vid tiden då huset byggdes, och vi antar att det var. Om du ändrar kretskortet (adder, lampor etc.) måste hela kretskoden vara upp till koden som den är nu. Så alla behållare måste skyddas av GFCI, en viss minsta höjd från golvet etc. etc.
Utan att veta mer om din nuvarande ledning, och utan att veta dina lokala stadgar, är det omöjligt att berätta om den här förändringen du planerar kommer att vara upp till kod eller inte.
Det finns också andra saker att tänka på, som maximal fyllning för en elektrisk låda (om du lägger till fler ledningar i din ljusströmslåda, kan du bryta mot den elektriska koden på grund av det).
Läs andra frågor om taggar wiring Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna