Varför rinner min nya strålkastare strömbrytaren?

0

Jag byter ut en befintlig strålkastare för detta:

länk

Det befintliga ljuset fungerar bra. Det nya ljuset fungerar så länge det inte skruvas in i elboxen. Om det rör sig om elboxen när lampan tänds, kommer strömbrytaren att resa (åtföljd av ett komplementärt poppeljud och några gnistor).

Några bakgrundsinformation: Mitt hus byggdes på 50-talet. Jag är inte medveten om några försäljningsställen som är riktigt jordade. Strömmen till strålkastaren styrs av en brytare i mitt kök. Röret löper från väggen strax utanför omkopplaren till ett fluorescerande ljus och sedan ut till strålkastaren.

På elboxen för strålkastaren finns det en röd tråd (varm) och en vit tråd (neutral). Flödlampan har tre ledningar: svart (varm), vit (neutral), grön (jordad). Jag ansluter de två heta kablarna (röd till svart), de två neutrala kablarna (vit till vitt), och lämnar den gröna jordtråden oansluten och kapslad. Återigen fungerar det perfekt när ledningarna är anslutna men lampan är inte inskruvad i elboxen.

Varje test som jag har gjort med en analog voltmeter verkar vara korrekt. När strömmen är på: röd (varm) till vit (neutral) läser ~ 110V. Röd (varm) till elboxen läser ~ 110V. Vit (neutral) till elboxen registrerar inte en läsning. När strömmen är avstängd, läses det inte.

Jag antog ursprungligen att något var fel uppströms. Jag har verifierat allt jag förväntar mig bakom köksomkopplaren (samma testprocedur som ovan). Jag har inte dragit lysröret för lysrör än för att kontrollera sin elbox, men ledningarna på fixturen ser bra ut (inget exponerat).

Jag undrar om något är fel inuti det nya ljuset, lol. Det verkar osannolikt, men jag antar att det är möjligt. Förhoppningsvis har jag förklarat detta tillräckligt bra. Jag är säker på att det är uppenbart att jag inte är någon expert med el.

    
uppsättning Matt 11.06.2018 18:38

2 svar

1

Grön / jord bör anslutas. Min förståelse (andra mer expert kommer att korrigera mig om jag har fel) är det om lådan till flödlampan är metall och har metallrör tillbaka till strömställaren etc. då ska lådan vara jordad och att den normala sak att göra utan att en jordledare kommer in i lådan är att ansluta strålkastare jordledaren till metalllåda. Om lådan inte är jordad som inte skulle skada något (men skulle INTE ge den förväntade marken, men inte sämre än en begränsad jordkabel, vilket inte alls är bra och är troligtvis inte ansett som en komplett / korrekt installation). Men om lådan på något sätt är varm då (a) har du en farlig situation och (b) varje gång du rör i fallet med strålkastaren (som ska vara ansluten till strålkastarens jordledning internt) till metalllåda kommer du att köra kretsen . Så jag ser två troliga scenarier:

1 - Floodlight är bra. Boxen är dålig (kortsluten till het?). Behöver diagnostisera / fixa boxproblem, vilket kan vara lite komplicerat. Kontrollera spänningen mellan neutral och metalllåda - ska vara 0 V, om jag förstår typen av neutral / jordbindning korrekt. Om det är 120 V (eller något mer än ett par V) tror jag att din metalllåda är varm (mycket dålig) eller varm / neutral omvänd någonstans (även mycket dålig) - bestämmer vilken som skulle kräva lite detektivarbete - men måste definitivt fixa innan du installerar ljuset. Jag märkte precis att du gjorde testen neutral / box = 0 V och het / box = 110 V, så det skulle indikera att rutan är OK (men okänd om det är en riktig mark eller ej) som leder till ...

2 - Floodlight är dåligt. Med strålkastaren frånkopplad från kretsen, använd en tester för att kontrollera kontinuitet (eller lågt motstånd) mellan (a) jordkabel och metallfodral - (bra), (b) hett tråd och metallfodral (mycket dåligt), c) neutraltråd och metallfall (dåligt, men om jag förstår saker på rätt sätt, borde det inte orsaka en gnistflygning). Om (b) eller (c) tror jag att du har ett defekt strålkastare.

    
svaret ges 11.06.2018 18:55
0

Först, om ledningen är metall, och inte skadad eller dåligt korroderad, då är det en riktig markerad väg . Jag har en fabrik full av saker, miles av tråd och inte en jordledning som ska ses. Dessa chocker nykomlingar, men pro elektrikerna som arbetar på 480 batar inte ett öga. Detta är normalt.

Problemet är a) du trodde inte att du var jordad så b) du störde inte att haka upp marken först. Du är effektivt anslutningsplats när du bultar fast fixturen till kryssrutan, varför det bara misslyckas då.

Problemet är att, för icke-filosofer, anslutning sist utlöser den logiska felaktigheten av eftersom du följer X, därför är Y orsakad av X. Eftersom bifogad mark misslyckades, måste "marken vara dålig". p>

Om du först hade anslutit marken skulle det vara en ganska annorlunda historia (och en enklare än så länge). Eftersom hett misslyckas, därför måste lampan vara defekt . Fortfarande en logisk felaktighet, men det rätta svaret.

    
svaret ges 11.06.2018 22:25