Can Jag går ner ett NEMA L15-30R 90A 250v uttag till 110v?

0

Jag har precis flyttat in i en höghus och på min uteplats har jag ett uttag märkt NEMA L15-30-R 90A 250V 30 och jag försöker lista ut vad jag kan göra med det.

Jag tror att den är avsedd att användas för fönsterbrickorna som kommer två gånger om året.

På min uteplats vill jag lägga mycket elektronik (kegerator, kylskåp, lampor, elvärmare, elektrisk grill, etc.), så finns det ett sätt att få en 110v-behållare ur den? / strong>

Jag får inte ta bort / byta utlopp, bara ansluta till det.

Om du har några andra viktiga tankar, ber vi dig också berätta.

Det ser ut så här:

    
uppsättning Alex K 20.09.2018 03:26

2 svar

1

Nej. Du kan inte använda detta för 120V ström. NEMA L15-30-behållaren är avsedd för 3-fasiga kraftapplikationer. Mest sannolikt är det ett 208V trefasuttag som saknar neutralitet. Eftersom det inte finns någon neutral, finns det inget enkelt eller tillförlitligt säkert sätt att få 120V ström från den. Även om det fanns en neutral, skulle det vara tveksamt om det skulle vara en bra idé att tillämpa en belastning till endast en fas. Det kan vara kretsar uppströms avsedda att resa på obalanserad laddning.

Om du vill bekräfta att det verkligen är ett trefasuttag, mäter du bara spänningarna från fas till fas. Detta innebär att man sätter fast voltmeterprober i behållaren. Det finns en chockfare som gör den här typen av saker, speciellt om du använder en billig multimeter. Om du inte känner dig bekväm med att göra det, gör det inte. Vänligen skyll inte på mig om du blir chockad.

    
svaret ges 23.09.2018 20:01
0

Condos har specifika regler om externa ändringar. Du bör rådgöra med ledningen och vanligtvis är de kunniga för befintliga ledningar och tillägg som kan spara mycket tid och pengar.

    
svaret ges 20.09.2018 14:48