Kopplingsventil för takfläkt till väggbrytare

0

Det här är en något annorlunda fråga till en tidigare frågad på den här webbplatsen (se: Byte av en brytare till en hårdkopplad väggbrytare Takfläktar ).

Jag skulle vilja koppla en takfläkt med ljus som just nu är strömbrytaren styrd för både fläkten och ljuset. Linjen som går till fläkten är på en 15 amp brytare, så jag måste använda 14 awg tråd. Det är idealiskt av de anledningar som en av administratörerna på den här webbplatsen angav i frågan jag nämnde ovan, att jag skulle vilja använda 14/4 awg tråd, men jag kan inte hitta något elhus eller maskinvaruhandel som säljer 14/4 tråd i vilken längd som helst annat än en spole på 250 fot. Jag behöver inte ha den storleken, jag har bestämt mig för att byta till 14-2-2 med marken och jobba på det sättet. Jag ville bara bekräfta att jag kan använda 14-2-2 precis som jag skulle 14/4 (självklart med undantag för färgskillnaden i ledningarna).

Din hjälp uppskattas mycket.

    
uppsättning Kevin Siqveland 15.04.2017 23:13

1 svar

0

Du kan använda 14-2-2, inga problem. Realistiskt kan du använda 14-3. Du kommer inte att rita tillräckligt med ström för att utgöra ett problem. Samma håller för att leda både fläkten och ljuset tillsammans och använda 14-2. Det sägs att vissa lokaliteter inte tillåter användning av 14-3 i bostäder.

    
svaret ges 17.04.2017 02:25