Varför värmer mina radiatorer inte upp efter att jag bytte ut ett rostfritt rör?

2

Vi hade lite korrosion i ett gammalt rör och det började läcka och förlora tryck och så dränerade jag alla centrala värmesystem (radiatorer), bytte ut röret och passar. Det var besvärligt och det nya röret måste gå igenom från första våningen till bottenvåningen.

Sedan fyllde jag upp radiatorerna igen tills trycket var mellan 1-2 bar och slog på värmen igen. Pannan (INTERGAS KOMPAKT HR?) Sitter för närvarande vid 85 men ingen av rören eller radiatorerna är heta. Jag kan inte höra något vatten som rör sig i dem som jag brukade. Vi har fortfarande varmt vatten.

Jag har blädt ut alla radiatorer tills inget annat än vatten kom ut. Det fanns ett par som släppte mycket luft. Trycket i systemet gick ända ner till 0,3 bar och så fyllde jag upp systemet med vatten tills det var 1,25 bar igen.

Panel på värmesystem som för närvarande säger önskad temperatur har uppnåtts och alla radiatorer är kalla kalla. Rumstemperatur 14 ° C och önskad temperatur är 20 ° C.

Jag blåste alla radiatorer igen: ingen luft kom ut. Jag förtryckte systemet till 1,8 bar.

Jag har ingen aning om vad jag ska göra nu. Någon rådgivning?

    
uppsättning dncnmckn 23.05.2013 16:23

1 svar

2

Enligt OP i kommentar ovan:

I waited 24 hours for the gunk to settle, tapped out some of the pipes gently with a small hammer and switched it on. Took about 3 hours to warm the house up from bone cold.

(Besvaras för att ta bort denna Q från listan över Qs utan några svar.)

    
svaret ges 04.12.2017 16:49