Can Jag kopplar en 3-vägsstyrd brytare till ett ljus men har också en alltid varm behållare?

3

Jag försöker koppla upp ett alltid-hett uttag som kommer från 2: a 3-vägsbrytaren, vilken strömbrytare styr ett ljus.

Jag tänker om jag ansluter den svarta ledningen från utloppsledningen till någon av de 3 ledningarna i lådan (den röda resenären, den svarta resenären eller svarta switchbenet), så sänder utloppet alltid på eller av beroende på omkopplarens tillstånd.

Som en idé tänker jag på att splittra de röda och svarta resenärerna med svarta från utloppskabeln och det borde ge strömmen ständigt, men jag kan inte hitta någon som gör det här online. Skulle detta fungera? Finns det ett bättre sätt?

    
uppsättning Tony DiNitto 01.11.2016 15:54

2 svar

2

På grund av sättet med trevägsbrytaren är det inte möjligt att göra det här. Antingen kommer ditt uttag att slås på och stängas av med omkopplarna, eller du skulle i huvudsak göra omkopplarna "Always On" (Genom att ansluta båda resenärer tillsammans i uttaget). Oavsett är ditt bästa alternativ att köra en ny linje till uttaget. Se diagrammet nedan:

Du borde kunna köra mörkret från ett närliggande uttag så att du inte behöver gå hela vägen tillbaka till breakerboxen. Lycka till!

    
svaret ges 01.11.2016 16:11
3

Det här är inte så omöjligt som det låter - kille, gör reläer säkert till nytta!

Okej - Jag behöver en större låda på 2: a platsen, till att börja med. Plastlådor har inte i allmänhet ledningsklämmor, så vi kommer att använda en metalllåda här - en 4 11/16 i 1 1/2 "fyrkorgslåda med en 1/2" enkelgängslamring kommer att göra jobbet i alla fall, eller jag kunde använda en 4 "med 1 1/2" fyrkantig låda med en 1/4 "singelseg lera ring om jag hade alla 14AWG kablar. Jag måste också använda NM klämmor som klämmer kabeln på utsidan av lådan som boxfyllning är här kritisk. Se till att du lämnar ena sidan av lådan helt öppen, med en av de 1/2 "KOs på ändarna pried ut för att passa det relä som jag då skulle lägga in som sista steget innan du installerar lådan på plats - jag skulle använda en Funktionsenheter RIBU1C här eftersom det är relativt billigt, lätt att installera och leda och rikligt betygsatt för den uppgiften som står till hands, samt att vara fullt UL-listad, vilka mest släppta reläer är inte .

När boxen / reläkombinationen är installerad och monterad, skulle jag sedan koppla upp den - alla grunder går ihop naturligtvis (boxgrisar, byta pigtail och alla tre kabelgrunder). Därifrån går den svarta ledningen till utloppet till den svarta ledningen från den första omkopplaren, eftersom den blir varm hetta senare, liksom den gula ledningen från RIBU1C. De blå och orange trådarna från reläet går till resenärens terminaler på 2: a 3-vägsbrytaren, medan den vita neutralen sluter alla mutter tillsammans med den vita / gula randiga ledningen från reläet. Slutligen går den vita / svarta ledningen från reläet till den röda inkommande ledningen från den första omkopplaren, den vita / blå ledningen från reläet avkortas med en mutter och den gemensamma terminalen på strömbrytaren går till den svarta ledningen går ut till ljuset.

Jag skulle sedan slå upp den första lådan (försiktigt, eftersom den blir ganska fylld) och flytta in på den andra omkopplingsboxen, som behöver en liten bit av omkoppling nu för att få allt att fungera som avsett. Kabeln till den gemensamma terminalen på strömbrytaren avlägsnas och ansluts till en pigtail som går till den gemensamma terminalen och är också ansluten till den svarta kabeln som går till den andra omkopplingsboxen, vilken också är frånkopplad från strömbrytaren. De befintliga vita och jordade ledningarna lämnas intakta och den röda ledningen förblir ansluten till strömbrytaren.

När allt är knäppt och påslagen - ska den första omkopplaren slås på och av reläet, som fungerar som en stand-in för den första omkopplaren, som endast är placerad i fjärrkontrollen i 2: a rutan, frigör en ledare till fungera som en varm matning medan den andra slår på och stänger av reläet.

    
svaret ges 04.11.2016 03:00