Lägga till nya lampor på en strömbrytare

2

Jag har ett enda ljus kontrollerat av en omkopplare i mitt garage. Det är verkligen patetiskt, så jag bestämde mig för att lägga till några butiksljus till samma switch.

När jag öppnade ljuskabeln hittade jag inte 1 men 4 uppsättningar ledningar som kom in. Och jag tillade en femtedel! Visas denna krets fortsätter till olika andra delar av huset.

Hur som helst, jag lade till den nya 14GA-uppsättningen och kopplade upp ett nytt uttag för att koppla in mitt butiksljus in. Anslutde dem och presto! På de vänder sig. Framgång!

Bortsett från när jag stängde av släckte det gamla ljuset, men de nya lamporna gjorde det inte.

Den nuvarande kopplingsuppsättningen är att det finns 5 uppsättningar mark, alla tillsammans och anslutna till jordskruven; 4 uppsättningar svart alla tillsammans med en vit; en svart går till ljuset; De återstående vita alla tillsammans, med en plåstråd som kommer från dem och går till ljuset.

Jag är lite praktisk med elen (åtminstone det är vad min elektriker sa!) - Jag kan bara inte ta reda på vad jag gjorde fel.

    
uppsättning morganpdx 28.03.2011 04:53

1 svar

3

Det låter som om strömbrytaren är i slutet av den elektriska körningen; den vita ledningen som är ansluten till de svarta ledningarna bär strömmen till strömbrytaren, då är den svarta ledningen som kommer tillbaka från strömbrytaren ansluten till ljuset:

Du måste ansluta den svarta ledningen till det nya uttaget till den svarta ledningen som kommer till ljuset, inte kluster av andra svarta ledningar. alla neutrals och grunder borde vara OK som de är.

Medan den elektriska lådan är öppen, har den vita ledningen ansluten till de svarta trådarna svart eltape runt om det? Om inte, borde det Detta kommer att indikera att det kan bära live.

    
svaret ges 28.03.2011 06:27