Varför säger instruktioner till Leviton nylonproppar och -kontakter "Använd inte med fast tråd"?

0

Jag köpte Leviton "svartvitt professionell" 20 amp 125V nylonkontakt (# 5369 NEMA 5-20R) och plugg (# 5366 NEMA 5-20P) för min diskmaskin. Både diskmaskinens powerline från panelen och diskmaskinen har solid 12 AWG-kabel (20 amp). Men anvisningarna till både kontakten och kontakten säger med jämna mellanrum "Använd inte med fast tråd". Varför är detta? Är det farligt?

    
uppsättning MJCallinall 16.04.2018 04:53

2 svar

5

Eftersom den typen av plugg är speciellt tillverkad för att användas med sladd , vilket är en elektrisk kabel som är en flexibel sladd. "Cordage" och "solid core wire" är en motsättning till termer .

Kabeln du försöker använda är Romex, som endast är gjord för permanent installation inom byggnadens väggar. Det är billigt per fot, eftersom det inte har några trådskydd för sladd, och den här billigheten är därför den är så allmänt missbrukad som sladd.

Du har två val.

  • Kabeln som medföljer diskmaskinen är avsedd att anslutas till byggnaden. Använd en ordentlig kabelklämma där den kommer in i kryssrutan, och du är helt klar.
  • Eller drar ut diskmaskinen, besök din lokala elleverantör (big-box-butiker kommer bara vilseleda dig om någonting denna specialitet) och få korrekt sladd för Diskmaskinen, med eller utan förformad plugg. Jag gillar att köpa min sladd med förformad plugg, antingen från en elförsörjning, McMaster-Carr eller helt enkelt genom att hackat en förlängningssladd (förutsatt att själva kabeln har rätt betyg på den.)

Om allt detta malarkey beror på att någon berättade att du behöver en GFCI på diskmaskinen, finns det andra sätt att lösa GFCI-problemet som inte innebär att du placerar en behållare där . Fråga.

    
svaret ges 16.04.2018 19:01
6

Elektrisk kabel i solid Romex-stil är inte avsedd att användas som bärbara förlängningar eller sladdar. Den främsta orsaken till detta är att de fasta kablarna inte är flexibla och så småningom kommer att spricka om de böjs för mycket. Kabeljackan är inte heller konstruerad för att den kan flyttas, trängas eller drivas över.

Så med förståelsen att kabeln måste vara flexibel strängad tråd är det också ett krav att stickkontakterna som är fästa på kabeln måste utformas även för strängad ledning.

    
svaret ges 16.04.2018 08:33