Så fungerar vägarna på ventilen. När termostaten inte kräver värme stängs de. Annars skulle du få värme hela tiden cirkulatorn kör i alla zoner.
Amtrol-expansionstanken på min panna behöver bytas ut, men installatörerna har inte inkluderat en isoleringskula ventil. Jag kan stänga avkastningen, men vattnet kommer fortfarande att rinna ner från husets övre våningar, om inte jag kan stänga zonventilerna. Zonventilerna kan sättas i läget "alltid öppet" genom att trycka spärren mot röret, men finns det ett sätt att sätta zonventilerna i ett tvingat stängt läge? Om det elektriska systemet är avstängt när termostaten inte kräver värme, kommer ventilen att vara och förbli i stängt läge?
P.S. Här är bilder av en som byttes ut med en ny. Det är inte riktigt utformat för att vara användarvänligt. Ytterhöljet är nitat på plats. Jag ser inte en stor fjäder.
TL; DR:
is there a way to put the zone valves into a forced-closed position?
Taco zonventil (vaxkolvaktor):
Zonventiler med synkronmotor
Vid sidan av Tkw s svara , här är insidan av en zonventil. Observera de två fjädrarna som stänger ventilen när motorn inte är driven.
Mednågrazonventiler,därmanöverspakenärplacerad,kandutittainochsedettandadesegmentetsomförflyttasavmotornsväxel(somvanligtvisvriderpåendast3,5varvperminut).
DetsomduvisaridinuppdateradefrågaserutsomenTacoZone-ventil
Dennederstagjutmetalldelenärdenfaktiskaventilen.
Denövredelen,ienplasthölje,ärbaraZone-ValvePower-Head.Dettaärenseparatköptdelochäravseddattbytasututanattstörarörsystemet.
Närkrafthuvudetärskiltfrånbronsventilhusetkommerventilenattstängasochdetfinnsingetsättförnågonavdinavärmekontrollerattöppnaventilen.
Omdutittarpåkorsningsdiagrammetitillverkarensbroschyrserduattdetfinnsenväldigtstarkfjäderibasen.
Den här våren håller ventilen stängd när strömhuvudet är urkopplat.
Om du vill vara 100% säker är ventilen stängd, oavsett vad dina kontroller gör, dra bara av strömhuvudet.
Procedure to remove power unit and replace with Taco 555-050RP, 555-151RP, 555-154RP or 555-173RP (as applicable) replacement power unit:
1. Turn off room thermostat.
2. Mark wires; 1, 2, and 3, according to terminal strip numbers on power unit.
3. Disconnect wires from power unit terminal strip. Do not allow wires to come in contact with each other or other objects.
4. Wait two (2) minutes for power unit to cool down.
5. Push down slightly, and rotate power unit clockwise (as shown) to remove, and lift off.
6. Position new Taco replacement power unit on valve body, push down slightly and twist counter-clockwise to assemble onto valve body.
7. Reconnect wires marked 1, 2, and 3 to their respective terminals on the replace-ment power unit.
8. Check to make sure that the manual operation lever is in the auto position before returning the thermostat to normal operation. (Note: no manual lever on 555-173RP.)
Även om du bara kopplar ur ledningarna (eller bara tråd # 1) borde det vara tillräckligt.
Så fungerar vägarna på ventilen. När termostaten inte kräver värme stängs de. Annars skulle du få värme hela tiden cirkulatorn kör i alla zoner.
Du visade inte en bild av befintlig expansionstank eller säger att den behöver bytas ut. Det finns många sätt att installera en avstängningsventil i en kopparrör som har vatten i den. Ibland blir du våt och gör det ibland. Även typen av tank dikterar den typ av fix som krävs.