Vi hade en åldrig gasugn ersatt med en ny elektrisk ugn, som vi hade installerat av Currys (en brittisk elhandlare som också gör installationer). Jag märkte i helgen att den har installerats i samma krets som de allmänna nederväggarna och inte på den existerande ugnsspecifika kretsen (gasugnen hade en elektrisk grill).

Så nu är det enda steget på ugnskretsen en enda stickkontakt som ingår i den nu ineffektiva ugnsströmbrytaren på köksväggen.

Är det normalt och / eller säkert? Ugnen ser ut som om det bara behövdes en 13 amp krets, och jag antar att den ursprungliga ugnskretsen var högre än den. Men det verkar som om det fortfarande är bäst att isolera ugnen från den allmänna stickkontakten, om bara för att säkerställa att en säker belastning aldrig överskrids.

Här finns en länk till ugnen: länk

    
uppsättning EddyTheB 29.11.2016 22:52

1 svar

2

Is this normal

Nej, det är normalt att ha en elektrisk ugn på en separat radiell krets med egen MCB i konsumentenheten. Till exempel en dedikerad 32A "Cooker" krets.

Ugnarna är normalt hårdkopplade genom en dubbelpolig isoleringsbrytare intill ugnen.

and/or safe?

Det är säkert så länge som installatören beräknade laddningen på nedre ringkretsen. Det finns en formel som ska användas som tar hänsyn till typ av apparater, antal uttag och ledarstorlekar. (se Diversitet och efterfrågan nedan för belastningsberäkningar med exempel)

REALISTISK Ugn har en total betyg på 2,7 kW, vilket bara är lite mer än en vanlig vattenkokare. Det är också mindre än 13A på en 230V krets, så det kommer inte att vara ett problem för själva kontakten, 13A smältplugg och kabel. Men du kan självklart inte ha alla fyra värmeelementen på, från kalla, samtidigt (topp, botten, fläkt och grill).

it seems to me that it would still be best to isolate the oven from the general plug socket circuit

Jag tror att det skulle vara normal praxis.