Is this normal
Nej, det är normalt att ha en elektrisk ugn på en separat radiell krets med egen MCB i konsumentenheten. Till exempel en dedikerad 32A "Cooker" krets.
Ugnarna är normalt hårdkopplade genom en dubbelpolig isoleringsbrytare intill ugnen.
and/or safe?
Det är säkert så länge som installatören beräknade laddningen på nedre ringkretsen. Det finns en formel som ska användas som tar hänsyn till typ av apparater, antal uttag och ledarstorlekar. (se Diversitet och efterfrågan nedan för belastningsberäkningar med exempel)
REALISTISK Ugn har en total betyg på 2,7 kW, vilket bara är lite mer än en vanlig vattenkokare. Det är också mindre än 13A på en 230V krets, så det kommer inte att vara ett problem för själva kontakten, 13A smältplugg och kabel. Men du kan självklart inte ha alla fyra värmeelementen på, från kalla, samtidigt (topp, botten, fläkt och grill).
it seems to me that it would still be best to isolate the oven from the general plug socket circuit
Jag tror att det skulle vara normal praxis.
Användbara länkar
- Radiella kretsar för uttag, spisar, dusch och många andra saker , John Ward. (11:00)
- Maximal mångfald och efterfrågan , John Ward. (16:10)