Du behöver en neutral ledning när du ansluter en 240V-enhet?

1

Så det här är fortfarande inte helt klart för mig: Jag försöker få 240V till en apparat som inte behöver en kontakt (direktanslutning), jag behöver inte en neutral ledning, är det rätt? I själva verket finns det ingenstans att ansluta den på apparaten, eller hur? Jag behöver bara de två heta kablarna som är anslutna till linjerna L1 och L2 och det kommer att fungera. Dessutom kan jag leda marken till marken, för säkerhet (det gör det inte galet), men ingen ström skulle gå igenom detta under normal drift, eller hur? Jag kan vara helt fel här, bara försöker förstå.

Jag började från den här tråden: Varför 240V Kretsar kräver inte neutral?

    
uppsättning MANY 22.06.2015 17:37

3 svar

2

Jag har en 240V 30amp svetsare ansluten på det sätt du beskrivit. Hot, Hot, Ground.

Var noga med att använda rätt 2-polig brytare.

    
svaret ges 22.06.2015 17:53
3

Beror delvis på enheten. Vissa elektriska spänner / kokplattor / torktumlare har elektroniska kontroller som körs på 120V trots att de styr 240V; de får 120V genom att koppla mellan ett ben på 240V-försörjningen och neutralen. I det fallet, självklart, utan kontroll gör de inte kontrollerna.

    
svaret ges 01.07.2015 08:41
1

Det är korrekt. Om du installerar en 240 volt belastning behöver du inte den jordade (neutrala) ledaren. Som du föreslår behöver du dock en jordningsledare.

    
svaret ges 22.06.2015 21:32