How att ta reda på vilka brytare som är kompatibla med min panel?

3

Detta är på insidan av paneldörren.

LådansägerattminpanelärULListedforSiemensochMurraybreakers.

JagserbordetpåbottenförMainBreakerochBranchBreakers.Menjagtyckerfortfarandeattdetärsvårtattsökaefterbreakersna.JagletarefterkompatiblaAFCI-brytareonline...tillexempel...är denna Siemens-brytare - QA115AFC kompatibel? Jag ser "QA" och "QAFH" i tabellen. Jag tror det beror på att produktbilden visar "QAF2" Men tabellen visar "QAF"

Vad händer med den här Murray-brytaren - MPA115AFC ? Jag tror att det beror på att produktbilden visar "MP-AT2" och tabellen visar "MP-AT".

Finns det ett bättre sätt att hitta dessa breakers?

UPDATE Jag väljer brytare och jag kan inte ta reda på om jag ska gå med 10KAIC eller 65KAIC. Jag bor i en bostad och inte en kommersiell byggnad. Vilken ska jag få? Hur räknar jag ut detta baserat på informationen på paneldörren? Vi har 200 A service. Jag köper 20A och 15A AFCI-brytare.

Här är bilder av befintliga brytare.

    
uppsättning milesmeow 08.01.2017 22:15

1 svar

4

Matcha bokstäverna

Om pausen har samma "typ" bokstavsbeteckningar på den som anges på panellabeln, är du bra. Antal suffixer på typmarkeringen (som QAF2 vs QAF och MP-AT2 vs MP-AT) används för att beteckna en reviderad typ av brytare som fortfarande är kompatibel med originalet och kan användas istället för det, så de don ' spelar ingen roll i ditt fall.

10kAIC är bra

Siemens / Murray-raden av brytare kommer i tre alternativ för avbrytande rating - 10kAIC, 22kAIC och 65kAIC. De större alternativen är dyrare på grund av extra intern utrustning som behövs för att bryta större bågar, och är bara nödvändiga i kommersiellt arbete där större tjänster och matare som har högre felströmmar kan hittas.

Dessutom kan en brytare med lägre betyg användas i en huvudbrytarepanel som din, eftersom den får en högre serieklassificering genom att vara "säkerhetskopierad" av panelen huvudbrytare.

    
svaret ges 08.01.2017 23:30