Ta bort strömbrytaren från det uttagna uttaget

2

Jag har två växlar med två växlar.

Jag vill ta bort båda omkopplarna och byta ut båda med blankar, så att kabeln sitter i lådan så att uttaget alltid är på och det finns ingen växel mellan.

Mitt hus byggdes 2001.

USAs elektriska kod.

Med hjälp av diagrammet nedan ... Någon på en annan webbplats föreslog att du klämde in Black / Red / White Switch A tillsammans och sedan klämmer ihop Black / White / Black Switch B för att ta bort båda omkopplarna, men håll uttagen drivna alla tid.

UPDATE:

Jag klarade alla tre ledningarna (Röd / Svart / Vit) på Switch A men lämnade bara B för nu. Detta resulterade i att utloppet alltid var på oavsett brytare B: s On / Off-läge.

I morgon kommer jag att försöka samma med Switch B, och jag antar att detta kommer att fungera. Skulle vara trevligt att ha förtydligande för att se till att detta inte kommer att orsaka brand.

    
uppsättning JasonH 02.04.2017 04:40

1 svar

3

Ta omkopplar B: s svarta tråd (svart skruv) och anslut den till den röda ledningen till uttaget. Alla återstående kablar som är anslutna till växel A och växel B kan enkelt begränsas individuellt eftersom de är oanvända.

(redigera: den här paragrafen var ursprungligen för att bestrida ett andra svar som sedan har raderats) Den här metoden för ledning med 3-vägs använder en 3 ledarkabel för gemensamma och två resenärer som ska transporteras till växel A. Den vita mellanströmställaren A och omkopplare B är inte en neutral i detta fall.

    
svaret ges 02.04.2017 05:39